功率方向继电器最大灵敏角是60度,在90度接线时,动作角度范围是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-03-14
功率方向继电器最大灵敏角是60度,在90度接线时,动作角度范围是20到70
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/OW7tzBvB7jt7zztXXv.html
相似回答
...故障
时,
若短路阻抗
角为
70°
,为
使
继电器动作最灵敏
答:
所谓最灵敏就是指最大灵敏角时,而α等于最大灵敏角的负值,对于90°接线来说,
最大灵敏角等于70°-90°=-20°,即α等于20°
。
什么叫
功率方向继电器
的
90
°
接线
答:
功率方向继电器
的内角采用45°,要求
90度接线,
即IA与Ubc、IB与Uca、IC与Uab,对各种两相短路都没有死区,因为继电器加入的是非故障的相间电压,其值很高。在双电源供电的系统中,要求在每条线路的两侧均需装设断路器和保护装置,各侧的断路器和保护装置只负责本侧母线流向线路的故障电流保护。可能引起的...
功率方向继电器
技术数据
答:
功率方向继电器
具有以下技术参数:额定电流:5A或1A,为保证正常工作,电流应在此范围内。额定电压:100V,确保继电器在标准电压下运行稳定。额定频率:50Hz,与电力系统同步,适应电力系统的需求。对于LG-11型和LG-12型
,灵敏角
分别有-30°或-45°和+70°,误差控制在±5°以内,保证了精确的动作响应。
连续
功率方向继电器
的
最灵敏角
与相同方向继电器的最灵敏角是否相
答:
连续
功率方向继电器
的最灵敏角与相同方向继电器的
最灵敏角是
不相同的。1、因为:当继电器采用0度接线时,零序功率方向继电器的最灵敏角一般为线路和中性点接地变压器的等值零序阻抗角,而相间方向继电器的最灵敏角一般为线路的阻抗角。采用
90度接线时,最
灵敏角只是等值零序阻抗角和阻抗角分别减去90度而已。
功率方向
判别元件
最大灵敏角,
线路阻抗角,内角?怎么关系
答:
方向阻抗
继电器
的最大动作阻抗(幅值)的阻抗角,称为它的
最大灵敏角
φs。线路短路
时,方向
阻抗继电器测量阻抗的阻抗角φm
,等于
线路的阻抗角φL,为了使继电器工作在
最灵敏
状态下,故要求继电器的最大灵敏角φS等于被保护线路的阻抗角φL。
功率方向继电器
的技术数据
答:
3,额定频率:50Hz。4,继电器的灵敏角:LG-11型,-30°或-45°,LG-12型+70°;灵敏角的误差±5°。5
,在灵敏角
小通入额定电流
时继电器
的动作电压不大于2V。6,返回系数:继电器的返回电压和动作电压之比不小于0.45。7
,动作
时间:对于LG-11型,在灵敏角下,电压由额定突然降4倍最小动作电压...
什么是
功率方向继电器90度接线
方式
答:
功率方向继电器
的内角采用45°,要求
90度接线,
即IA与Ubc、IB与Uca、IC与Uab,对各种两相短路都没有死区,因为继电器加入的是非故障的相间电压,其值很高。电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在...
功率方向继电器
答:
继电器的
灵敏角
LG-11型为-30 或-45 LG-12型为+70 灵敏角的误差为5 在灵敏角下通入额定电流
时继电器
的动作电压不大于2V。对LG-11 型在灵敏角下电压由额定电压突然降至4 倍最小动作电压,电流同时由0 升至额定电流
时动作
时间不大于30ms,对于LG-12型在灵敏角下,同时突然加入额定电流和4 倍...
带内角的
继电器动作
条件
答:
相间
功率方向继电器
一般使用的内角为45°。采用90°接线具有以下优点:(1)在被保护线路发生各种相间短路故障时,继电器均能正确动作。(2)在短路阻抗角φk可能变化的范围内,继电器都能工作在
最大灵敏角
附近
,灵敏度
比较高。(3)在保护安装处附近发生两相短路时,由于引入了非故障相电压,保护没有电压死区...