99问答网
所有问题
感应式功率方向继电器的最大灵敏角甲。φs=-α,α为继电器的内角。()
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-12-11
感应式功率方向继电器的最大灵敏角甲。φs=-α,α为继电器的内角。()
A.正确
B.错误
正确答案:A
相似回答
继电器灵敏角
字母表示
答:
sen=-a
。感应式功率方向继电器的最人灵敏角sen=-a,a为继电器的。继电器,是一种电子控制器件,通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。
功率方向
判别元件
最大灵敏角,
线路阻抗
角,内角
?怎么关系
答:
方向阻抗继电器的最大动作阻抗(幅值)的阻抗角,称为它的最大灵敏角φs。线路短路时
,方向
阻抗继电器测量阻抗的阻抗角φm,等于线路的阻抗角φL,为了使继电器工作在
最灵敏
状态下,故要求
继电器的最大灵敏角φS
等于被保护线路的阻抗角φL。
Φ角最大
允许区域为什么有负的
答:
方向阻抗继电器的最大动作阻抗(幅值)的阻抗角,称为它的最大灵敏角φs被保护线路发生相间短路时,短路电流与继电器安装处电压间的夹角等于线路的阻抗角ΦL线路短路时
,方向
阻抗继电器测量阻抗的阻抗角φm,等于线路的阻抗角φL,为了使继电器工作在
最灵敏
状态下,故要求
继电器的最大灵敏角φS
。等于被保护...
功率方向继电器
技术数据
答:
功率方向继电器
具有以下技术参数:额定电流:5A或1A,为保证正常工作,电流应在此范围内。额定电压:100V,确保继电器在标准电压下运行稳定。额定频率:50Hz,与电力系统同步,适应电力系统的需求。对于LG-11型和LG-12型
,灵敏角
分别有-30°或-45°和+70°,误差控制在±5°以内,保证了精确的动作响应...
按90°接线的相间
功率方向继电器,
当线路发生正向故障时,若短路阻抗
角为
...
答:
所谓
最灵敏
就是指最大灵敏角时,而α等于
最大灵敏角的
负值,对于90°接线来说
,最大灵敏角
等于70°-90°=-20°,即α等于20°。
功率方向继电器的
技术数据
答:
3,额定频率:50Hz。4
,继电器的灵敏角
:LG-11型,-30°或-45°,LG-12型+70°;
灵敏角的
误差±5°。5,在灵敏角小通入额定电流时继电器的动作电压不大于2V。6,返回系数:继电器的返回电压和动作电压之比不小于0.45。7,动作时间:对于LG-11型,在灵敏角下,电压由额定突然降4倍最小动作电压...
功率方向
元件的动作范围
答:
20到70。
功率方向继电器最大灵敏角
是60度,在90度接线时,动作角度范围是20到70。功率是指物体在单位时间内所做的功。功率越大转速越高,汽车的最高速度也越高,常用最大功率来描述汽车的动力性能。最大功率一般用马力(PS)或千瓦(kw)来表示,1马力等于0.735千瓦。
负序
功率方向继电器的最大灵敏角
是
答:
负序
功率方向继电器的最大灵敏角
是150°。负序功率方向继电器的最大灵敏角是150度,这个角度的设定与电力系统的正常运行状态有关。在三相交流电力系统中,正常运行的电流是平衡的,没有负序分量。但是,当电力系统出现不对称故障时,如单相接地、两相短路等,电流中会出现负序分量。当故障电流与继电器安装方向...
功率方向继电器
答:
此类继电器包括用于相间短路的
功率方向继电器,
用于接地故障保护的功率方向继电器,用于平行线路保护的双方向功率方向继电器,以及用于反映不对称故障的负序功率方向继电器。
继电器的灵敏角
LG-11型为-30 或-45 LG-12型为+70
灵敏角的
误差为5 在灵敏角下通入额定电流时继电器的动作电压不大于2V。对LG-11 ...
大家正在搜
何为功率方向继电器的最大灵敏角
零序功率方向继电器的最大灵敏角是
功率方向继电器最大灵敏角
数字式功率方向继电器的灵敏角精度
零序功率方向继电器的灵敏角
功率方向继电器灵敏角
90度接线功率方向继电器灵敏角
什么是功率方向继电器的内角
功率方向继电器60度接线方式