电流故障。在电力系统中,上级站
中性点不接地
是为了防止单相接地故障时形成的零序电流流入地。而下级站的零流保护是为了检测和保护电力系统中出现的零序电流故障。这些故障是由于线路绝缘损坏、设备故障、接地故障等原因造成的。当下级站检测到零序电流超过设定值时,会及时...
为什么
中性点不接地
装设
零序
电压
保护
?故障点处零序电压最高?零序电流...
答:
中性点不接地
系统又称为小电流接地系统,发生单相接地故障时,
零序
电流非常小,一般的
保护
装置是感应不到的,故也不设置零序电流保护,但零序电压会有明显变化,装设零序电压保护就是来反映单相接地故障或PT自身熔断器故障的。单相接地时,零序电压等于故障相电压,但方向相反。零序电压是通过矢量和计算出来的...
在
中性点不接地
的低压配电网络中,为什么电器设备不能采用
保护
接零做保护...
答:
虽然零线都是电源回路,但在
中性点接地
的低压配电网络中,零线与大地等电位,所以在适当部位可以用作
保护
接零。在
中性点不接地
的低压配电网络中,零线与大地不是等电位。工作零线与大地之间存在无法明确的电位差,所以电器设备不能采用保护接零
中性点不接地
系统
零序
电流
保护
动作跳闸说明线路有接地故障吗?_百度...
答:
零序电流保护动作跳闸常规说明线路有接地故障。但是,
中性点不接地
系统在接地故障时可带故障运行1-2小时,在这种中性点不接地的方式下,一般线路
零序保护
是关闭的,更不会跳闸。在中性点经消弧线圈接地时,也是一样的。当中性点经小电阻或直接接地时,零序保护才起用。接地故障时会跳闸。你可以看一下开关...
中性点不接地
的10KV线路发生单相接地时,
零序
电流
保护
不会发信号,为什么...
答:
因为
中性点不接地
系统发生单相接地时,三相电压仍处于平衡状态,只是幅值增加了1.732倍,三相电流没有明显变化,流过
零序
线圈的电流非常小,只有几十到几百毫安,微机
保护
根本检测不到这个数值,所以不会监测到零序电流,保护自然不会启动。单相接地时,利用微机保护的零序电流保护是起不到作用的,这时候...
中性点不接地
的供电系统,为什么不能接零
保护
?
答:
因为
中性点不接地
的供电系统为IT系统,此系统没有零线更没有PE线,当然不能采用接零保护了。中性点接地系统有TN系统和TT系统,接零保护是TN系统中的TN-C系统。IT系统的电源不接地或通过阻抗接地,电气设备外露可导电部分可直接接地或通过保护线接到电源的接地体上,这也是
保护接地
。在lT系统内:电气装置...
对于
中性点不接地
系统
零序
电流是怎么发挥作用的?
答:
零序
电流(单相接地故障电流)只作用于信号; 对于
中性点接地
系统: 零序电流(单相接地故障电流)作用于跳闸一般系统的单相短路
保护
是利用过电流保护实现的,当过电流保护的灵敏度不够的时候才考虑采用零序互感器
中性点不接地
系统,是采用
零序保护
还是漏电保护?
答:
在
中性点不接地
的系统中不能使用漏电
保护
器。因为漏电保护是靠经过检流线圈的导线中的电流矢量和是否等于零来判断是否漏电。中性点接地系统当有漏电时一部分电流会通过漏电点—大地—
接地点
流回变压器破坏了检流线圈的电流平衡使漏保动作。中性点不接地的系统漏电时不能形成回路无法检测出漏电电流所以就失去...
有关
中性点不接地
系统的
零序保护
答:
当然,定值差很大了;
中性点
若
不接地
,单相接地产生的接地电流实际就是接地电容电流,这个值一般不大,与出线的数量、种类、截面、长度等有关;而中性点直接接地,单相接地产生的接地电流实际就是单相短路电流,这个值会很大;
中性点不接地
系统中 接地故障时 有
零序
电流吗? 为什么说选线系统有...
答:
中性点不接地
系统中 接地故障时 有
零序
电流.1)Io大小判别 因为此时故障线路的故障(零序)电流Ijd为全系统的电容电流之和∑Ic减去本线路电容电流 Icz,非故障线路的零序电流为本线路之电容电流 Icz。取全部线路中电容电流最大的三条线路作为接地线路选择对象,并进行下面判别。2)Io 的方向判断 故障...
1
2
3
4