plc接线 注意什么

如题所述

2 . PLC 系统的接线
PLC 系统的接线主要包括电源接线、接地、 I/O 接线及对扩展单元接线等。
( 1 )电源接线。
FX 系列 PLC 使用直流 24V 、交流 100V ~ 120V 或 200V ~ 240V 的工业~
( 2 )接地。
良好的接地是保证 PLC 正常工作的必要条件。在接地时要注意以下几点:
① PLC 的接地线应为专用接地线,其直径应在 2mm 以上。
接地电阻应小于 100 Ω。
③ PLC 的接地线不能和其他设备共用,更不能将其接到一个建筑物的大型金属结构上。
④ PLC 的各单元的接地线相连。
( 3 )控制单元输入应注意以下几点:
① 输入线尽可能远离输出线、高压线及电机等干扰源。
② 不能将输入设备连接到带“ . ”端子上。
③ 交流型 PLC 的内藏式直流电源输出可用于输入;直流型 PLC 的直流电源输出功率不够时,可使用外接电源。
④ 切勿将外接电源加到交流型 PLC 的内藏式直流电源的输出端子上。
⑤ 切勿将用于输入的电源并联在一起,更不可将这些电源并联到其他电源上。
( 4 )控制单元输出端子接线应注意以下几点:
① 输出线尽可能远离高压线和动力线等干扰源。
② 不能将输出设备连接到带“ . ”端子上。
③ 各“ COM ”端均为独立的,故各输出端既可独立输出,又可采用公共并接输出。当各负载使用不同电压时,采用独立输出方式;而各个负载使用相同电压时,可采用公共输出方式。
④ 当多个负载连到同一电源上时,应使用型号为 AFP1803 的短路片将它们的“ COM ”端短
( 5 )扩展单元接线。
若一台 PLC 的输入输出点数不够时,还可将 FX 系列的基本单元与其他扩展单元连接起来使用。具体配置视不同的机型而定,当要进行扩展配置时,请参阅有关的用户手册。
( 6 ) FX 系列可编程控制器的 A/D , D/A 转换单元接线。
A/D , D/A 转换单元的接线方法在有关章节已叙述,下面是连接时的注意事项。
① A/D 模块:
★ 为防止输入信号上有电磁感应和噪声干扰,应使用两线双绞式屏蔽电缆。
★ 建议将屏蔽电缆接到框架接地端( F.G )
★ 若需将电压范围选择端( RNAGE )短路,应直接在端子板上短接,不要拉出引线短接。
★ 应使主回路接线远离高压线。
★ 应确保使用同一组电源线对控制单元和 A/D 单元进行供电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-14
输入输出不要接反
第2个回答  2017-11-13
吃不吃,请问我