第1个回答 2017-06-26
一般注意正负极就好了
第2个回答 2017-07-01
注意别接错了。
相似回答
plc接线注意
事项
答:
⑥ 在 PLC 内部输出电路中没有保险丝
,为防止因负载短路而造成输出短路,应在外部输出电路中安装熔断器或设计紧急停车电路。上述接线的示意图,参阅 FX 系列可编程控制器的用户手册。( 5 )扩展单元接线。若一台 PLC 的输入输出点数不够时,还可将 FX 系列的基本单元与其他扩展单元连接起来使用。具体...
plc
的
接线
有
什么
要求
答:
2、输入端和com可能否外接电源的24v和0v的不同 plc有自己的24v电源,其内部有自己的保护电路
。假使和外电源混用,很容易因外电源的故障而导致plc的输入点烧坏情况。如果外部是有源的24v信号,
最好经中间继电器转换成无源
。如果是需要24v电源的外部信号,最好直接使用plc输出的24v电源。
三菱
plc接线
答:
1、噪音干扰导致误动作发生,所以信号线要离动力线10cm以上
。另外,与主电路的输入侧和输出侧分离。2、
接线时不要在变频器内留下电线切屑
,电线切屑导致异常、故障、误动作发生。始终保持变频器的清洁。3、单相电源输入规格的产品的输入电源输出为3相200V。在控制柜等上钻安装孔时务必注意不要使切屑粉...
三菱
PLC
硬件
接线
有哪些原则?
应注意哪些问题
。
答:
横平竖直、走线清晰、不跨线、尽量靠一起、螺母旋紧、有一定的过载、自锁以及热保护等。
plc
中机械手控制系统组装
接线应注意哪些
操作事项?
答:
操作平台上旋钮的开关和张力在上升和下降。现场停机后,检查动力定位网络和动力定位通讯插头没有
问题
,操作平台上的旋钮正常。当旋钮开关打开时,后观察模板灯的输入信号灯不亮,因此检查模板前的连接器连接。当用手拉时,不止一根线松了,靠近第一排的八根线松了。难怪它会报告错误。重新拧紧后,汽车...
西门子
PLC
端子
接线
的一般原则是?
答:
1信号线接负极,公共端接正极并配有保险(熔断器)或热保护器。2输出信号最好配备独立电源。(如有AI模块也如此)3远程
接线
(大于200米)用电缆转光纤传输信号。总线组态各网口用交换机,光纤转网线用收发器。4模拟量AI/AO信号线要用屏蔽线电缆。并连接隔离变送器。5
注意
远距离信号传输最好用4~20mA...
PLC
的继电器输出型与晶体管输出型
在接线时要注意什么
答:
主要是
注意
:继电器输出,负载可接交直流电源 晶体管输出,负载只能是直流供电,不允许接交流供电性的负载。其他参考区别:1:晶体管输出:高速输出:如伺服/步进使用于动作频率高的输出:如温度PID控制,主要用在步进电机控制,也有伺服控制,还有电磁阀控制(阀动作频率高)。2:使用寿命:继电器是机械...
供料单元
plc
侧如何
接线
,怎么分配i/o地址?
答:
接线时
,应严格按照PLC的接线图或手册进行,确保每一根线都接入到正确的端子上。对于数字量信号,通常使用屏蔽电缆以减少外界干扰;而模拟量信号则可能需要使用更为精细的屏蔽线,并进行适当的接地处理,以确保信号的准确性。接下来是I/O地址的分配。在
PLC系统
中,每一个输入或输出点都会被分配一个唯一...
PLC
如何进行正确的接地
答:
1. 信号线与动力线必须分开走线 使用模拟量信号进行远程控制变频器时,为了减少模拟量受来自变频器和其它设备的干扰,请将控制变频器的信号线与强电回路(主回路及顺控回路)分开走线。距离应在30cm以上。即使在控制柜内,同样
要
保持这样的
接线
规范。该信号与变频器之间的控制回路线最长不得超过50m。2....
大家正在搜
plc选型时需要考虑哪些问题
plc在工作时采用什么原理
plc如何接线
plc简单接线
plc接线图
plc输入输出接线图
plc接线电路图
plc接线原理图
西门子plc接线
相关问题
PLC的继电器输出型与晶体管输出型在接线时要注意什么
PLC在安装和接线时应注意的事项有哪些
plc接线 注意什么
PLC的继电器输出型与晶体管输出型在接线时要注意什么?
三菱PLC硬件接线有哪些原则?应注意哪些问题。
pLc怎么接线
plc接线问题
简述plc应用及使用中应注意问题