plc接线注意事项

如题所述

PLC 系统的接线主要包括电源接线、接地、 I/O 接线及对扩展单元接线等。以三菱FX系列PLC为例。
( 1 )电源接线。
FX 系列 PLC 使用直流 24V 、交流 100V ~ 120V 或 200V ~ 240V 的工业电源。 FX 系列 PLC的外接电源端位于输出端子板左上角的两个接线端。使用直径为 0.2cm 的双绞线作为电源线。过强的噪声及电源电压波动过大都可能使 FX 系列可编程控制器的 CPU 工作异常,以致引起整个控制系统瘫痪。为避免由此引起的事故发生,在电源接线时,需采取隔离变压器等有效措施,且用于FX 系列可编程控制器, I/O 设备及电动设备的电源接线应分开连接,。
另外,在进行电源接线时还要注意以下几点:
① FX 系列 PLC 必须在所有外部设备通电后才能开始工作。为保证这一点,可采取下面的措施:
所有外部设备都上电后再将方式选择开关由“ STOP ”方式设置为“ RUN ”方式。
将 FX 系列 PLC 编程设置为在外部设备未上电前不进行输入、输出操作。
② 当控制单元与其他单元相接时,各单元的电源线连接应能同时接通和断开。
③ 当电源瞬间掉电时间小于 10ms 时,不影响 PLC 的正常工作。
④ 为避免因失常而引起的系统瘫痪或发生无法补救的重大事故,应增加紧急停车电路。
⑤ 当需要控制两个相反的动作时,应在 PLC 和控制设备之间加互锁电路。
( 2 )接地。
良好的接地是保证 PLC 正常工作的必要条件。在接地时要注意以下几点:
① PLC 的接地线应为专用接地线,其直径应在 2mm 以上。
接地电阻应小于 100 Ω。
③ PLC 的接地线不能和其他设备共用,更不能将其接到一个建筑物的大型金属结构上。
④ PLC 的各单元的接地线相连。
( 3 )控制单元输入端子接线
FX 系列的控制单元输入端子板为两头带螺钉的可拆卸板,外部开关设备与 PLC 的之间的输入信号均通过输入端子进行连接。在进行输入端子接线时,应注意以下几点:
① 输入线尽可能远离输出线、高压线及电机等干扰源。
② 不能将输入设备连接到带“ . ”端子上。
③ 交流型 PLC 的内藏式直流电源输出可用于输入;直流型 PLC 的直流电源输出功率不够时,可使用外接电源。
④ 切勿将外接电源加到交流型 PLC 的内藏式直流电源的输出端子上。
⑤ 切勿将用于输入的电源并联在一起,更不可将这些电源并联到其他电源上。
( 4 )控制单元输出端子接线。
FX 系列控制单元输出端子板为两头带螺钉的可拆卸板, PLC 与输出设备之间的输出信号均通过输出端子进行连接。在进行输出端子接线时,应注意以下几点:
① 输出线尽可能远离高压线和动力线等干扰源。
② 不能将输出设备连接到带“ . ”端子上。
③ 各“ COM ”端均为独立的,故各输出端既可独立输出,又可采用公共并接输出。当各负载使用不同电压时,采用独立输出方式;而各个负载使用相同电压时,可采用公共输出方式。
④ 当多个负载连到同一电源上时,应使用型号为 AFP1803 的短路片将它们的“ COM ”端短接起来。
⑤ 若输出端接感性负载时,需根据负载的不同情况接入相应的保护电路。在交流感性负载两端并接 RC 串联电路;在直流感性负载两端并接二极管保护电路;在带低电流负载的输出端并接一个泄放电阻以避免漏电流的干扰。以上保护器件应安装在距离负载 50cm 以内。
⑥ 在 PLC 内部输出电路中没有保险丝,为防止因负载短路而造成输出短路,应在外部输出电路中安装熔断器或设计紧急停车电路。
上述接线的示意图,参阅 FX 系列可编程控制器的用户手册。
( 5 )扩展单元接线。
若一台 PLC 的输入输出点数不够时,还可将 FX 系列的基本单元与其他扩展单元连接起来使用。具体配置视不同的机型而定,当要进行扩展配置时,请参阅有关的用户手册。
( 6 ) FX 系列可编程控制器的 A/D , D/A 转换单元接线。
A/D , D/A 转换单元的接线方法在有关章节已叙述,下面是连接时的注意事项。
① A/D 模块:
为防止输入信号上有电磁感应和噪声干扰,应使用两线双绞式屏蔽电缆。
建议将屏蔽电缆接到框架接地端( F.G )
若需将电压范围选择端( RNAGE )短路,应直接在端子板上短接,不要拉出引线短接。
应使主回路接线远离高压线。
应确保使用同一组电源线对控制单元和 A/D 单元进行供电。
② D/A 模块:
为防止输出信号上有电磁感应和噪声干扰,应使用两线双绞式屏蔽电缆。
建议将屏蔽电缆接到负载设备的接地端。
在同一通道上的电压输出和电流输出不能同时使用。没有使用的输出端子应开路。
应使主回路接线远离高压线。

应确保使用同一组电源线对控制单元和 D/A 单元进行供电。

望采纳。。。。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考