接线采用可编程逻辑控制器-中央处理器模板,前连接器端子接线必须压向前端,可以是0.75平方和1平方。如果接线松动或虚拟连接到前连接线,整个系统的稳定性将受到影响。
电源分为220伏和24V,信号线分为数字输入和输出。信号线和电源线应压在端子的前端,并用固定螺钉锁紧,并用手拉牢。
下面是一个现场例子:现场是一个小型可逆轧机。在调试之前,从驱动柜到可编程控制器柜和其他从站的信号线和电源被逐个校正,但是从控制台中的模板线到继电器和终端的信号线没有被校正。通常,在机柜从工厂发送到现场之前,有一份工厂调试记录。这条线路已经用电调试过了,所以应该没有问题。但是,经过调试,它处于正常运行状态。操作平台上旋钮的开关和张力在上升和下降。现场停机后,检查动力定位网络和动力定位通讯插头没有问题,操作平台上的旋钮正常。当旋钮开关打开时,后观察模板灯的输入信号灯不亮,因此检查模板前的连接器连接。当用手拉时,不止一根线松了,靠近第一排的八根线松了。难怪它会报告错误。重新拧紧后,汽车启动并恢复正常。