判断变压器绕组是否变形的方法有哪些?

如题所述

判断变压器绕组是否变形的方法有哪些?

(1)为了正确判断变压器(气压变量)的变形情况,首先测量变压器出厂和安装时绕组变形的原始数据,留下指纹以备后期比对。

(2)绕组短路时(电流直接接在电源两极,不使用电器),除测量变形外,还应进行一些常规试验和特殊试验,其他也应结合进行。

(3)为了正确判断变压器的变形(气压变量),首先,变压器出厂和安装时留下测量绕组变形的原始数据;指纹”以备日后比对。zui测试项目齐全,包括短路阻抗值(电流直接接入电源两极,不使用电器)、专用仪器、频响法。

(4)绕组短路时(电流直接接在电源两极,不使用电器),除测量变形外,还应进行一些常规试验和特殊试验,结合短路电流和短路时间综合分析判断变压器(气压变)绕组变形。变压器综合试验台又称:变压器综合试验台、变压器综合特性试验台、变压器特性试验台、变压器综合试验台、变压器试验台、变压器试验台。

(5)用频响法判断变压器(气压变量)变形时,除了三相绕组的频响特性是否一致外,还应以所画三相波形之间的相关系数R值为依据。如果R值大于1.0,说明变形不明显;如果R值小于1.0,就要注意了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-02-07

当变压器受到短路电流冲击或其他冲击时,变形包括:

① 绕组的整体变形是由运输过程中的冲击、倾斜、振动等外力造成的,导致绕组位移。变形绕组的尺寸不变,但铁芯的相对位移变化。绕组的电感和饼间电容保持不变,而对地电容变化。通常,电容减小。在等效电路中,谐振峰值向高频方向移动。因此,在这种变形之后测量的谱图中,与之前的谱图相比,所有共振点仍然存在并且没有改变,但是峰值向高频方向(向右)移动。

HMBR-Z 变压器绕组变形测试仪

② 煎饼之间的局部变形使得一些松散的电线煎饼在短路电磁力的作用下受到挤压,而其他一些电线煎饼被拉伸,因此煎饼之间的电容发生了变化。这种变形的结果使得等效电路图中的一些电感变大,一些电感变小;与电感器并联的饼间电容也会改变。在测量谱图时,一些共振峰向高频方向移动,峰值下降;一些共振点向低频方向移动,峰值点上升。通过共振峰值的变化可以判断煎饼之间的变形面积和程度。

③ 匝间短路:理论上,绕组发生匝间短路后,电感值降低,频谱曲线变化明显,振幅增大,一些共振点峰值消失。但理论是这样的。事实上,很难捕捉到这种情况。如果在操作过程中发生匝间短路,电线匝将烧坏,重瓦斯将跳闸,泄压阀将动作。此时,变压器油的色谱分析也将不合格,挂上盖子检查变压器。

④ 导线移位变形。当导线较长且固定不牢固时,在操作过程中会发生移位和变形。当导线移位时,等效电路中两个端口的电容会发生变化。当信号输入端的导线发生位移,但导线电容与其他电路并联时,其变化不会显著改变频谱曲线;然而,输出端引线位移和引线电容变化后,频率响应曲线会发生显著变化,特别是在300kHz~1MHz范围内。因此,在实际测试中,使用中性点注入信号源来防止上述影响。如果引线对地电容减小,则频带中的振幅增大,反之则减小;当导线对地的电容增加时,表示导线向外壳移动,而当导线对地面的电容减少时,则表示导线向绕组移动。

⑤ 绕组径向变形。当绕组受到径向力时,内部绕组向内收缩,直径变小,电感变小。此时,内外绕组之间的距离变大,其电容变小,这会使频谱中的共振峰向高频方向移动,振幅增大。

⑥ 绕组在轴向扭曲变形。当变压器绕组之间的间隙较大或部分撑杆移位时,绕组在电磁力的作用下将沿轴向扭曲成S形。此时,一些饼间电容和对地电容减小。在测量的频谱图上,一些共振峰向高频移动,低频段共振峰的振幅减小,中频段的峰值略有上升,高频段保持不变。

第2个回答  2020-11-24
变压器在试验过程中发生匝间、相间短路,或在运输过程中发生冲撞,造成线圈相对位移,以及运行过程中在短路和故障状态下因电磁拉力造成线圈变形,就会使变压器绕组的分布参数发生变化,进而影响并改变变压器原有的频域特征,即频率响应发生幅度变化和谐振频点偏移等,并根据响应分析方法研制开发的变压器绕组测试仪(也称为变压器绕组变形测试仪),就是这样一种新颖的变压器内部故障无损检测设备,它适用于63kV~500kV电力变压器的内部结构故障检测。

变压器绕组测试仪判断变压器绕组是否变形方法有以下几种:

1、当绕组短路事故后,除测量变形外应进行一些常规试验和特殊试验。还要结合短路电流大小和短路时间长短,进行综合分析判断变压器绕组变形情况。

2、为了正确判断变压器变形,首先在变压器出厂、安装时测量绕组变形的原始数据留下,指纹“便于以后比较,试验项目齐全,短路(电流不经用电器、直接连电源两极)阻抗值、专用仪器和频响法等。