变压器绕组变形有几种测试方法?
五种。变压器绕组变形的测试方法主要有低压脉冲分析法、频响分析法、阻抗分析法、水波分析法和超声波分析法。业内人士普遍认为,频响法和短路阻抗法是测试变压器绕组变形的有效方法。
频率响应原理
频率响应方法是利用扫描发生器将一组不同频率的正弦波电压施加到变压器绕组的一端,然后采集两端绕组端口的特性参数,如输入阻抗和输出电压及电流传递比的频率响应曲线, 通过分析端口参数的频率特性来确定绕组的结构特性,如果绕组变形,分布的电容和电感会发生变化,反映端口参数的频谱会发生变化,对于同一类型的变压器绕组,由于绕组结构的相似性,测得的频率响应曲线必须具有可比性。因此,频率响应法是通过故障采集前后的响应曲线来确定变压器绕组的变形程度。
低压短路阻抗测试原理
变压器短路阻抗在负载阻抗为零时,变压器内部等效阻抗,短路阻抗的电抗分量,即短路电抗,是绕组漏电抗,漏抗是由绕组几何形状决定的,对于变压器来说,当绕组变形时,几何形状发生变化,短路电抗值也会发生变化,如果变压器的运行受到短路电流的影响, 为了检查绕组是否变形,可以比较短路前后的短路电抗,如果可以认为绕组变形明显。
一般在电力变压器领域进行低压短路阻抗试验,并与铭牌或短路故障测量前的值进行比较,可以确定严重故障短路电流引起的绕组有无明显变形。
缺点:对于以下35000阻抗法,短路阻抗法只能测量变压器的定性测量,只能显示是否有故障,不能显示故障波形。
本回答被网友采纳变压器绕组变形的测试方法主要有低压脉冲分析法、频率响应分析法、阻抗分析法、水波分析法和超声波分析法五种方法,业内人士普遍认为频率响应法和短路阻抗法是测试变压绕组变形较为有效的方法。
频响法绕组变形测试仪是根据国家电力行业标准DL/T911-2004测量变压器的绕组变形的仪器,主要是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器可能发生的绕组变形。
阻抗法的应用原理是当变压器短路阻抗是当负载阻抗为零时,变压器内部的等效阻抗、短路阻抗的电抗分量,即短路电抗,就是绕组的漏电抗,漏电抗是由绕组的几何尺寸所决定的,对于一台变压器,当绕组变形、几何尺寸发生变化时,其短路电抗值也要变化。
回答者:三新电力