变压器绕组变形测试有哪些注意事项??

如题所述

变压器绕组变形综合测试仪是以频率响应法为依据,利用精确的扫描测量技术,测量各绕组的频率响应(幅频和相频),并将测量结果纵向和横向比较,便可灵敏判断变压器变形。

由于该方法具有抗干扰能力强,测量结果重复性好,比低脉冲法更灵敏,能测出相当短路阻抗变化0.2%的绕组变形,或轴向尺寸变化0.3%的绕组变形,所以该法获得更广发的应用。下面重点介绍使用绕组变形测试仪在使用过程中的注意事项。

(1)使用前,请先检查测试仪的外观,检查电源开关位置是否在“关”的位置、各接线端子是否正常;

(2) 测试仪的“接地”没有连接正确前,请不要开始绕组变形测试;  

(3) 试验前应将被试变压器线端充分放电;  

(4)绕组变形测试应在解开变压器所有引线(包括架空线、封闭母线和电缆)的前提下进行,并使这些引线尽可能的远离变压器套管(周围接地体和金属悬浮物需离开变压器套20cm以上),尤其是与封闭母线连接的变压器;

(5)测试时必须正确记录分接开关的位置。应尽可能将被试变压器的分接开关放置在第1分接,特别对有载调压变压器,以获取较全面的绕组信息。对于无载调压变压器,应保证每次测量在同一分接位置,便于比较;

(6)变压器铁心必须与外壳可靠接地。测试仪外壳、测量阻抗外壳必须与变压器外壳可靠接地;

(7)应保证测量阻抗的接线钳与套管线夹紧密接触。如果套管线夹上有导电膏或锈迹,必须使用砂布或干燥的棉布擦拭干净;

(8)测试仪使用完毕后应放置在干净、温度较低的位置,避免强烈振动,并防止脏污的灰尘进入测试仪内部。

回答者:三新电力

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-06
变压器绕组变形判断方法注意事项:
  a) 变压器绕组发生变形的必要条件是出口短路、近区短路或多次过流动作、运输中发生冲撞;
  b) 在低频部分(几十kHz)频响曲线一般能够较好地重合,否则应首先怀疑测试接线接触不良;
  c) 一般来说35kV及以下变压器(包括厂变)频响特性一致性可能较差,应在交接时留原始数据待比较;
  d) 测得的频响曲线一般在+20~-80dB之间,如果超出应检查试验回路是否接触不良或断线;
  e) 角接绕组分开试验时三相频响特性可能不一致;
  f) 平衡绕组可能引起三相频响特性不一致;
  g) 绕组严重变形会影响临近绕组的频响特性;
  h) 有些小厂及现场检修的变压器,由于工艺较差可能导致变压器绕组频响特性不一致;
  i) 有资料表明温度对频响特性有影响;
j) 纠结式绕组有换位导线时可能导致变压器绕组频响特性不一致;本回答被网友采纳
第2个回答  2013-09-05
主要用途

电力变压器是供电系统中最主要的设备之一,它的正常与否将直接影响供电系统的安全.由于电网系统的容量增大,当变压器的出口端发生短路时,短路电流变电站 的运输及安装工程中,发生冲撞,振动,是否会使变压器的内部发生变形,变形程度是否影响到变压器的安全运行,这些都给变形测试提出了要求。
变形测试方法,有低压脉冲法,阻抗法及频率响应法。
低压脉冲方法是将低压脉冲(100V)从一个线圈的端部注入,从另一个端口输出,根据波形变化来判断。
阻抗法即用某一频率下的点抗变化来判断。
频率响应法是将扫频信号送入线圈的一个端口,从另一端口输出响应,并将频率响应根据频率描绘成曲线来分析。
低压脉冲法和频率响应法实际上是从时域和频域两个方面对同一事物的两个不同侧面的描述.从数学上讲,这两个方法是有联系的,是等价的.但这两种方法从实际实施方法来说,在技术上是有很大差异,从发生波形的稳定性,可记录性及分辨率和目前技术水平来说,低压脉冲法可实施性要远小于频率响应法,所以,目前变形检测技术主要采用频率响应法.频响法的实际应用是随着微机技术的发展而逐渐成熟的。
从国外的一些资料看,也大部分采用频响法.目前欧洲一些国家已将其列入发生突发短路后的必检项目.我国也已开展了一些这方面的工作.
"BRTC-II电力变压器绕组变形测试仪"根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析法(FRA),能对变压器内部故障作出准确判断。
变压器设计制造完成后,其线圈尺寸和内部结构就确定下来,因此对一台多绕组的变压器线圈而言,如果电压等级相同,绕制方法相同,则每个线圈对应参数(Ci,Li)就应该是确定的.因此每个线圈的频域特征响应也随之确定,对应的三相线圈之间其频率图谱具有一定可比性。
变压器在试验过程中发生匝间,相间短路,或在运输过程中发生冲撞,造成线圈相对位移,以及在运行过程中因短路和故障状态下因电磁力造成了线圈变形,就会使变压器绕组的分布参数发生变化.进而影响并改变变压器原有的频域特征,即频率响应发生幅度变化和谐振频点偏移等。
BRTC-II电力变压器绕组特征测试仪适用于63kV~500kV电力变压器的内部结构故障检测.BRTC-II电力变压器绕组特征测试仪是将变压器内部绕组参数在不同频域的响应变化经量化处理后,根据其变化量值的大小,频响变化的幅度,区域和频响变化的趋势,来确定变压器内部绕组的变化程度,进而可以根据测量结果判断变压器是否已经受到严重破坏,是否需要进行大修。
对于运行中的变压器而言,无论过去是否保存有频域特征图,通过比较故障变压器线圈间特征图谱的差异,也可以对故障程度进行判断.当然,如果保存有一套变压器原有的绕组特征图,更易对变压器的运行状况,事故后分析和维护检修提供更为精确有力的依据。
"BRTC-II电力变压器绕组特征测试仪"由微机及单片机构成高精度测量系统,另外还配有打印机.结构紧凑,操作简单,具有较完备的测试分析功能,所有基本操作功能均在显示屏幕上有汉化提示或简单的英语操作提示.对照使用说明书或经过短期培训即可自行操作使用.(分析和操作方法在软件帮助部分有详细说明)。

主要特点

◆采集控制采用高速、高集成化微处理器。
◆PC机与仪器之间USB通信接口。
◆硬件机芯采用DDS专用数字高速扫频技术(美国),通过测试可以准确诊断出绕组发生扭曲、鼓包、移位、倾斜、匝间短路变形及相间接触短路等故障。
◆高分辨dB值测量,双通道16位A/D(现场试验改变分接开关,即有明显输出变化)。
◆信号输出幅度可以软件调节,最大幅度峰值±10V。
◆计算机将检测结果生成电子文档(WORD)
◆选用精密、高稳定元器件,对同一相重复试验,测量重复率在99.5%以上。
◆成品电路板,表面有特殊处理,具有抗水和有害气体污染。
◆笔记本电脑和测量仪器采用隔离电源供电,排除外界干扰。
◆仪器具有线性扫频测量和分段扫频测量双测量系统功能,兼容当前国内两种技术流派的测量模式
◆幅频特性符合国家关于幅频特性测试仪的技术指标。横坐标(频率)具有线性分度及对数分度两种,因此打印出的曲线可以是线性分度曲线也可以是对数分度曲线,用户可根据实际需要选用。
◆检测数据自动分析系统,横向比较A、B 、C三相之间进行绕组相似性比较,其结果为:①一致性很好②一致性较好③一致性较差④一致性很差,纵向比较A-A、B-B、C-C调取原数据与当前数据同相之间进行绕组变形比较,其结果为:①正常绕组②轻度变形③中度变形④严重变形。
◆自动生成Word电子文档,供保存和打印。
◆完全满足电力标准DL/T911-2004《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》的技术条件。

性能指标

◆扫描方式: (仪器具备线性扫频测量和分段扫频测量双测量系统)
◆线性扫描分布
扫频测量范围:(1kHz)-(2MHz)、2000扫频点、分辨率为1kHz
◆分段扫频测量分布
扫频测量范围:(0.5kHz)-(1MHz)、2000扫频点;
(0.5kHz)-(10kHz) 分辨率为0.02kHz
(10kHz)-(100kHz) 分辨率为0.2kHz
(100kHz)-(500kHz) 分辨率为1kHz
(500kHz)-(1000kHz) 分辨率为1kHz
◆ 幅度测量范围: (-100dB)–(+20dB)
◆ 幅度测量精度: 0.1dB
◆ 扫描频率精度: 小于0.01%
◆ 信号输入阻抗: 1MΩ
◆ 信号输出阻抗: 50Ω
◆ 同相测试重复率:99.5%
◆ 测量仪器尺寸(长宽高)345X250X120(mm)
◆ 仪器铝合金包装箱尺寸(长宽高)425X335X215(mm)
◆ 仪器附件铝合金箱尺寸(长宽高)425X335X150(mm)
◆ 总体重量:10Kg
第3个回答  2020-07-08
1.做完直流电阻试验后不能立即做绕组变形试验,测试前必须保证接线端充分放电,否则可能损坏本仪器。
2.测试前必须断开所有引线,使变压器接线套管距离外导体大于20cm。
3.测试钳应与接线套管紧密连接,放线时不要弯曲测试线,收线时应按照线的原状绕成环状保存,线的环状直径不得小于35cm,否则有损测试线。
4.不可用其他测试线代替本仪器标配的测试线。
5.仪器应存放于通风干燥处,避免潮湿。
6.若长期不用,每隔一个月通电一次,每次1-2小时。
7.为了延长电池使用寿命,请用户不要过度放电,电量显示图标指示没电时应立即充电,充电完成后静置至少半小时再使用电池供电。
8.若仪器通电后显示屏不亮,可能是电池没电或者保险丝熔断,请立即充电或更换保险丝,注意保险丝规格:0.25A。
9.若使用内电源电池供电,当电池电量过低,屏幕会闪烁,请立即断电或充电。
10.测试过程中,尽量不要随意移动或拆除测试线。
11.若仪器屏幕闪烁,说明电池电量消耗完毕,请立即改用市电供电。
12.若连接市电开机,屏幕不亮,肯能电源插座保险丝损坏,请更换0.25A的保险丝。
第4个回答  2013-09-05
接线方式、接地
相似回答