变压器绕组的频率响应特性中、低频部分(10~500kHz)的频响曲线具有较丰富的谐振点,这些谐振点的变化灵敏地反应了变压器绕组断股、鼓包、扭曲、饼间错位等变形情况,而高频部分(500 kHz以上)能反应出变压器绕组的位移。对变压器110kV及以上绕组频晌曲线的高频部分,由于影响因素较多,有时很难保证该部分曲线较好地重合。在进行判断时,应重点注意中、低频部分,高频部分作为必要时的参考。

果三相绕组相间差值大于3.5 dB,应引起注意,应将测试结果与该变匝器的原始测试结果相比较,如有明显变大(大于3.5 dB),则可判定为发生了绕组变形。

如果没有原始测试结果,则可与同厂同型同期变压器的测试结果选行比较,如有明显变大(大于3.5 dB),则可判定为发生了绕组变形。

如果仍无法比较,则需请制造厂说明三相绕组不一致的原因,并结合短路和过流情况作出判断。

如果三相绕组相间差值小于3.5 dB,但与该变压器的原始测试结果相比差值大于3.5 dB时,则变压器绕组的共用部分发生变形,或者发生了三相一致的变形。

变压器绕组发生变形后,还需要知道变形程度。变形程度按前述定义划分为正常、中度变形、严重变形三种。诊断的注意值见表1。

变形程度诊断的注意值,差值3.5~7.0为正常一般变形,大于7.0为严重变形

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-10

变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成,如图所示。

铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等,为了简化讨论这里只介绍理想变压器。理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。例如电力变压器在满载运行时(副线圈输出额定功率)即接近理想变压器情况。

第2个回答  2018-01-10

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。

相似回答