厂房消防水池设置在地下影响建筑吗
厂房消防水池设置在地下影响建筑吗
举报该问题
推荐答案 2017-04-16
规范这方面规定的第二条,其实是一个并列条件。“市政管网为枝状”时,即或是设了两条进水管也不行;“只一有条进水管”指的同样也是市政给水,它是进到建筑或建筑群的,不管这个地方的市政管网是环状还是枝状;并且,当室内外消防用水量之和大于25时,才设置消防水池。如果室内外消防用水量之和小于25时,不管市政管网是枝状还是环状,也不管有一条还是两条进水管,都不设置消防水池。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WeBW7tjBzzB7eetBztt.html
相似回答
...蓄
水池
,体积300m³,设计图上的深度是5米,这样对根基有
影响吗
...
答:
你好!
如果是采用钢筋混凝土结构,就没有问题。不会造成地基下陷
如有疑问,请追问。
消防水池
(含水泵房及出地面楼梯间)能修在
厂房
/仓库/民用
建筑
的
地下吗
...
答:
为了节约土地,消防水池通常都是放在地下,同时为了减少建造成本,一般都是尽量与建筑物相结合
。所以常见的消防水池就是做在地下室内。如果确实是不方便和建筑物主体结合建造,也可以独立建造,例如做在景观绿地的下方。
给排水设计中的给水
水池
是否可以
设在地下
室的地下?
答:
一般给水水池不允许设置在地下室,因为会加重楼基础的承重,危及楼房的安全
。如果楼房设计时设计了结构层和楼顶水箱的话,可以按设计施工,如果设计未设计的话,只能另外建造给水水塔。
把
消防水池
和消防泵房放在办公楼
地下
有忌讳吗
答:
仔细看
建筑
防火规范,没有一条提到什么情况下需要做水泵房,比如说,一个四层的
厂房
,市政水压没有满足消防压力的要求,但是我在屋面上
设置
一个消防水箱,系统设一水泵结合器,在厂房120米保护范围内做一
消防水池
,那么我就可以了,我就不做水池。
厂房
下面有
消防水池
好吗?
答:
预防火灾,挺好的
消防水池
答:
地下
室可以不建
消防水池
,但是附近也要有。况且消防水池不是按面积算大小,而是体积。因你的建筑用途不确定,所以,把有关内容全部告诉你。建筑设计防火规范有规定:8.4 室内消防用水量及消防给水管道、消火栓和消防水箱8.4.1 本条规定了
建筑物
的室内消防用水量计算方法与最小用水量计算原则。1 建筑物内设有消火栓、自动...
7500平米钢构
厂房消防水池设置
答:
可以的,就是放在
地下
要做
防水
,防水,
二产标准
厂房地下消防水池
办理房产手续算面积吗?
答:
一般遇到这种情况的时候,你其实应该在做
地下消防
设备用房之前就应该到房产部门去提交一个申请然后出具一个情况说明,现在你跟消防竣工验收没有关系了,你主要应该做房产部门的工作。你擅自增加面积的做法肯定是违法了规定,但是你的违法行为并没有造成损失,实际操作中可以不做处罚,补办手续就可以,但是罚...
建筑
设计防火规范全文(2)
答:
7.2.5 附
设在建筑物
内的
消防
控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。
设置在
丁、戊类
厂房
中的通风机房应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙和0.50h的楼板与其它部位隔开。隔墙上的门除本规范另有规定者外,均应采用乙级防火门。 7....
大家正在搜
厂房消防水池设计规范
消防水池上面可以有建筑吗
厂房一定要有消防池吗
厂房面积与消防水池比例
丙类厂房消防水池计算
1万平米厂房消防水池一般多大
工厂必须要设计消防水池
工厂消防水池的规定
住宅下面 消防水池
相关问题
没有地下室的厂房把消防水池和消防泵房设在哪里
厂房的消防水池.国家有规定多大的吗?
把消防水池和消防泵房放在办公楼地下有忌讳吗
工业项目,地上无建筑物,地下消防水池含水泵房,水泵房在地下,...
东莞厂房加建隔荫棚对消防建筑有影响吗?
都什么情况下要设消防水池和消防水泵房?是个建筑就得有么
八千平方的厂房应设置多大的消防水池
消防水池属于a类建筑吗