消防水池(含水泵房及出地面楼梯间)能修在厂房/仓库/民用建筑的地下吗?
消防水池(含水泵房及出地面楼梯间)能修在厂房/仓库/民用建筑的地下吗?可以的话,水池结构是必须独立吗(不利用地面建筑本体结构)?
举报该问题
推荐答案 2018-11-20
为了节约土地,消防水池通常都是放在地下,同时为了减少建造成本,一般都是尽量与建筑物相结合。所以常见的消防水池就是做在地下室内。
如果确实是不方便和建筑物主体结合建造,也可以独立建造,例如做在景观绿地的下方。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WjttOvveWBzWjWzvXOt.html
相似回答
消防水池
一定要放在
地下
室
吗?
能不能放在一层?
答:
消防水池不一定放在地下室也可以放在一层
,这个在消防规范和消火栓规范要求中并没有明确要求,只是建在建筑物中的消防水池也需要消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台(组)水泵3min的出水量。当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消...
消防泵房
、消火栓的规范及规定
答:
1、独立建造的
消防水泵房
,其耐火等级不应低于二级。2、消防水泵房不应设置
在地下
四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。3、消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。4、消防水泵房、消防控制室的服务半径,对于
民用建筑
,...
工业项目,地上无
建筑物
,
地下消防水池含水泵房
,水泵房
在地下
,详规里没有...
答:
算
地下建筑
面积,不计入容积率。不发房产证。
消防水泵
接合器的设置要求是什么?
答:
建筑高度不超过24m的底层建筑物,当建筑体积超过10000m06或建筑高度超过5层的
民用建筑
和超过4层的厂房和库房,为发挥室内管道的灭火作用,可设
消防水泵
接合器。消防水泵接合器的设置位置。消防水泵接合器应设在消防车易于接近、便于使用、不妨碍交通的明显地点。消防水泵接合器四周40m范围内,应设有供...
与
地下
室相连的
消防水池
和
水泵房
怎么算
建筑
答:
与地下室相连的
消防水池
和
水泵房
要按自然楼层计算建筑面积的。这个消防水池要计算建筑面积的。GB/T50353 -2005《建筑工程建筑面积计算规范》 3.0.5地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所...
建筑物
需要设置
消防水池
和消防
水泵房吗?
答:
并不是每个建筑都需要有
消防水池
和消防
水泵房的;
根据最新《建筑防火规范》符合下列情况的,应设置消防水池和消防水泵房:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量较大或建筑高度较...
建筑地下
室内的
消防水池
是否计算建筑面积吗
答:
一、
地下消防水池
属于建筑构筑物,是不能计算
在建筑
面积之内的。二、根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2005规定:下列项目不应计算建筑面积:1、
建筑物
通道(骑楼、过街楼的底层)。2、建筑物内的设备管道夹层。3、建筑物内分隔的单间房间,舞台及后台悬挂幕布,布景的天桥、挑台等。4、屋顶...
地下消防水池含地下水泵房
,请问
地下水池
不算
建筑
面积,那水泵房算建筑面...
答:
肯定算,可以参考国家标准
都什么情况下要设
消防水池
和消防
水泵房?
是个
建筑
就得有么
答:
符合下列规定之一的,应设置
消防水池
。1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。消防
水泵房
...
大家正在搜
楼梯间楼地面是楼梯面层吗
地下室出地面楼梯间
消防水池到水泵房的距离
出地面楼梯间是什么
楼梯间楼地面怎么计算
楼梯间地面有水渍
消防水泵和水池要求
楼梯间的窗户离地高度
上下水池水泵控制电路图
相关问题
消防水池
消防水池都是水池和泵房是同一个建筑物位于地下,从地下泵房出地...
消防水池的国家标准设计规范
《民用建筑消防规范》,民用建筑消防间距?
消防水池大小怎么确定
消防水泵房有什么规定
建筑消防规范对地下二层使用的规定
消防水池取水口是什么意思,什么情况下需要设置取水口?消防水池...