99问答网
所有问题
当前搜索:
厂房面积与消防水池比例
厂区建筑
面积
16000平方需要多少容积的
消防水池
?
答:
这个没法确定大小的。一般需要根据建筑层数。体积,建筑高度,使用功能确定具体的消防流量,一次灭火时间,消防流量×一次灭火时间×3.6(秒转换小时的1小时=3600秒),各个系统的消防用水量这样出来后的总和就是实际
消防水池
有效水量,一般有效水量不超过水池体积的2/3左右考虑的。
一千平米的库房需要多大的
消防水池
答:
5、工业建筑室内
消防
给水设计流量当小于等于25L/s时不应小于12m3,大于25L/s时不应小于18m3。6、总建筑
面积
大于10000m2且小于30000m2的商店建筑不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店不应小于50m3,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。
1600平米的木器加工厂需多少立方的
消防水池
?
答:
按照规定的是室外消防用水量25l/s,室内消防用水量20l/s
,根据规范规定的单层建筑面积1500平米以上或者总的建筑面积3000平米以上的,需要设置自动喷淋,建筑面积1600平米可以不考虑,规定的丙类厂房一次灭火时间为3h,
5千平米的
厂房
按装消防栓需配多大的
消防水池
?
答:
这个如果是丙类的室内15l/s的,室外根据体积是25-30l/s流量的,这个总的需要144*3=432-530立方的,如果是丁戊类的是288立方就可以的。
丙类
厂房
5324平方米需要多大的
消防水池
?
答:
厂房
首先确定不是高层,体积已经>5000m³了,室内消火栓用水量为20L/S 室外消火栓按体积来,20000-50000m³的是按照30L/s计算,>50000的按40L/s算 然后还要设置喷淋系统,不知道你具体是生产什么的,所以我只能按照中危2来算同样也是30L/S 室内144m³,室外按照30L/s计算216m&...
高分求助:厂区
消防
用水量问题
答:
1、厂区基地
面积
≤100公顷且附有居住区人数≤1.5万人或者你在确定室外消防用水量时已经考虑了同一时间内的火灾次数;2、室外单体
厂房
是相邻关系,如果相距较远则室外消防用水量应叠加计算。二、室内和室外消防给水系统当然可以合并,没有任何问题。三、室内和室外消防给水都是由
消防水池
提供,那消防水池的...
建筑中
消防水池面积
如何换算?
答:
地下
消防水池
是建筑结构,不能在建筑
面积
内计算。GB/T50353 -2005《建筑工程建筑面积计算规范》3.0.5地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算...
3个2300平方的单层丙类
厂房
设计
消防水池
多少立方
答:
提供的信息不全,室内外消火栓水量至少486立方,丙类可能需要设自动喷淋,增加至少108立方。
临时
消防水池
的容积应按什么计算?
答:
施工现场临时
消防水池
容量 建筑工程用施工消防水箱的容量要根据建筑规模与临时设施大小决定。根据国标《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)规定: 5.3.4 临时用房建筑
面积
之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内...
一万平方的
厂房
要多大的
消防
水沲
答:
同一种类的、但是
面积
不同的
厂房
,其消防做法不同、相应消防水量也不一样。。而
消防水池
的容积计算应该是:2个小时室内消火栓用水量+1个小时自动喷淋或水炮用水量(如果有喷淋或水炮的话)。。。这个计算出来的总容量就是消防水池的有效水容积 当然有的地方还要计算室外消火栓用水量的,要看厂房所在地...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
厂房消防水池面积要求标准
600平米厂房要多大消防水池
4000平方米厂房要多大消防池
5000平丙类厂房消防水池多大
丁类厂房消防水池容积
5000平建筑消防水池多大
1万平米厂房消防水池一般多大
800平方需要多大的消防水池
地下室消防水池防水做法