高分求助:厂区消防用水量问题

厂区消防用水量计算问题:根据防火规范,甲单体室外用水量25L/S,室内10L/S;乙单体室外用水量20L/S,室内用水量15L/S;那么厂区总的消防用水量多大?另外室内消防给水系统与室外消防给水系统能合并吗?
室内和室外消防给水都是由消防水池提供,一次火灾持续时间2h,想知道总的消防用水量,35L/S还是40

一、总的消防用水量应该是室内、外消防用水量的总合,即(25+10+15)=50L/S。但这里面有几个前提条件:
1、厂区基地面积≤100公顷且附有居住区人数≤1.5万人或者你在确定室外消防用水量时已经考虑了同一时间内的火灾次数;
2、室外单体厂房是相邻关系,如果相距较远则室外消防用水量应叠加计算。
二、室内和室外消防给水系统当然可以合并,没有任何问题。
三、室内和室外消防给水都是由消防水池提供,那消防水池的有效容积应为:50L/S×3600×2=360000L=360立方米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-12
看你的厂区消防设计图纸,一般来说,真正由设计院做出来的消防图纸都是OK的,你具体说到流量,我认为太小题大做了,不过,总水流量按照你的叙述,达到35L/S是足够了;室内消火栓与室外消火栓本来就是共用的,等你的消防水池2H后用完,我估计也烧没了,就算没烧完,消防队来,会用你们的水泵接合器,继续给你的消火栓系统供水!本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-04-10
室外消防用水议案不能是市政管网供水,所谓“常来常流”形式的供水方式。所以要来自厂区两个不同方向的市政给水入口,以保证一条不能正常时另外一条可以正常供水。

而室内的消防则要根据流量(比如你说的甲单体室内10L/S,乙单体室内用水量15L/S)和用水时间一小时或者两个小时,算出总用水量(单位:立方米),载根据总用水量建造消防水池。这个消防水池是专供室内用的。即室外用市政供水,室内用消防水池供水。