99问答网
所有问题
5千平米的厂房按装消防栓需配多大的消防水池?
5千平米的厂房按装消防栓需配多大的消防水池?
举报该问题
推荐答案 2016-12-31
这个如果是丙类的室内15l/s的,室外根据体积是25-30l/s流量的,这个总的需要144*3=432-530立方的,如果是丁戊类的是288立方就可以的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WezBvW7BjteWtzzv7Bj.html
相似回答
仓库
消防水池
一个
多大?
答:
一个仓储厂房一万多平米,还有2万多平米的办公楼,
要建一个不小于500--600m3的消防水池是符合规定的
。根据建筑设计防火规范(GBJ16-87),消防水池应符合下列规定:1.当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消...
厂房的消防水池
,国家有规定
多大的
吗?
答:
水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层
的厂房
和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;三、室内
消火栓栓
口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压...
消防水池
一般
多大?
答:
消防水池,
规范要求水池有效容积不应小于100m³
;,仅有消火栓系统不小于50m³。计算公式为Va=(Qp消火栓自喷水系统设计流量-Qb火灾延续时间内可连续补水流量)×t火灾延续时间。一个仓储厂房一万多平米,还有2万多平米的办公楼,要建一个不小于500-600m3的消防水池是符合规定的。简介 消防水池是...
丙类
厂房
5324
平方米需要多大的消防水池?
答:
厂房
首先确定不是高层,体积已经>5000m³了,室内消火栓用水量为20L/S 室外
消火栓按
体积来,20000-50000m³的是按照30L/s计算,>50000的按40L/s算 然后还要设置喷淋系统,不知道你具体是生产什么的,所以我只能按照中危2来算同样也是30L/S 室内144m³,室外按照30L/s计算216m&...
1.3万
平方米厂房需要多大消防
水箱单体?
答:
消防水源容量应当不小于100m³。因此,对于面积为1.3万
平方米的厂房
,如果建筑高度不超过36米,那么
需要的消防
水箱容量为不小于50m³。如果建筑高度超过36米,则需要的消防水箱容量为不小于100m³。请注意,这只是一个大致的估算,具体情况还需要根据实际情况进行综合考虑和设计。
消防水池
设计规范尺寸
答:
而在消防水箱的有效容积大于2000米的情况下,其补水时间不宜超过96小时;
消防水池
的进水口直径必须按DN100计算。2、在消防水池为双通道灭火,并在火灾条件下持续补充水量能够满足灭火需要时,可按设计计算确定有效容积,但不得少于100立方米。在只有
消防栓的
情况下,不能少于50立方米。3、消防水池的有效蓄...
消防水池
的容积设置要求
答:
1.
消防水池
的有效容积应不小于100立方米。2. 若仅依靠
消防栓
系统进行灭火,水池容积不得小于50立方米。3. 消防水池容积的具体要求需根据计算确定,将用水量与100立方米进行比较,取较大值作为水池的最低容积标准。
消防水池
的容量是
多大?
答:
5 供消防车取水
的消防水池
应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。6 消防水池的保护半径不应大于...
6000
平米
厂
需要多大的消防
水泵?
答:
室内
栓
20L,室外栓40L。可以共用一套水泵,流量60L的。
大家正在搜
厂房消防栓多少米一个
厂房安装消防栓的要求
厂房室外消防栓的距离是多少
厂房消防栓与灭火器的配比
消防栓必须配备消防水带么
SN50消防栓配多大管
厂房的消防栓属谁管
厂房消防栓的布置规范
消防栓配多大管子
相关问题
13个消防栓的厂房消防水池的容量应该是多大
8000平方的丙类厂房全厂有喷淋及消火栓消防水池要多大
一个5000平方米的办公楼,四层,有消火栓系统、喷淋系统,设...
如果是厂区有多个厂房怎么计算消防水池的容量呢?只有室外消火栓...
一千二百平方KTV消防水池多大,有消火栓和喷淋
7000平丁戊类厂房需要修建大多的消防水池。厂房内有消火栓。...
丁类厂房不设室内消火栓,其室外消火栓用水量为20L/S,一路...