给排水设计中的给水水池是否可以设在地下室的地下?

这样设是否会对建筑造成影响。是否需要把水池设在建筑物附近别的地方。我的是医院的给排水设计。高层的供水还需要利用到水泵

一般给水水池不允许设置在地下室,因为会加重楼基础的承重,危及楼房的安全。如果楼房设计时设计了结构层和楼顶水箱的话,可以按设计施工,如果设计未设计的话,只能另外建造给水水塔。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-31
一、关于消火栓保护范围的确定

对于大部分设置消火栓给水系统的建筑一般都要求二支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位,由于消火栓水龙带的长度有多种规格,充实水柱在不同灭火场所的长度也不一致,因此“规范”没有确定消火栓的保护半径。这造成许多设计人员就简单地按30米为半径布置消火栓的设置点,该种做法不够合理,不符合消防灭火要求。在消火栓布置时既要认真计算消火栓的保护半径,又要注意消火栓的设置位置和灭火路线,才能满足“规范“要求。

1、消火栓保护半径的确定应按有条件的可行性的实际行走路线考虑。对于让消防龙带穿越人员进出困难的窗洞,该设计方式欠妥。

2、消火栓的保护半径应为水龙带的有效长度加上水枪充实水栓的投影长度。(1)水龙带有效长度的计算:按25米水龙带为例,在实际救火时,充满水的水龙带是不可能被拉成一条直线的,应打9折的折减系数,同时栓口离地高度和消防人员手握水枪离地的距离均约为1米,因此水龙带实际有效长度应为25×0.9-2=20.5米,对于厂房、超市、商场、仓库等大空间建筑物内,由于货物堆垛、货架、机器设备等设置位置不明,无法确定消防时实际行走路的场所,水龙带的折减系数应打8折。(2)水枪充实水柱的投影长度,应按GBJ16-87-8.6.2条条文说明供提的例题计算。

3、消火栓的设置应注意,不同防火分区的消火栓不能兼用,消防电梯前室内的消火栓不计入总数,消火栓不能设置在防烟楼梯间及其前室,也不应设置在有走道的封闭楼梯内。

二、关于室外消火栓的设置问题

我们审查过程中,发现许多设计人员按120米间距布置室外消火栓,该做法只能满足建筑单体室外消防用水量不超过15l/s,且无水泵接合器的厂区或住宅小区的消防要求,对于其它区域还需考虑以下因素:

1、 当存在超过15l/s的室外消防用水量的建筑单体时,因考虑二套以上室外消火栓覆盖该建筑单体。室外消火栓的数量每只10~15l/s计算后确定。

2、 当设有水泵接合器时,应距接合器15-40米范围内设置室外消火栓。

3、 室外消防栓的保护半径也应按实际行走路线确定,一般是沿道路来计算,遇到景观水体,绿化隔离带都应绕行。

三、关于倒流防止器的应用

为了解决给水系统中倒流污染的问题,《建筑给水排水设计规范》对倒流防止器的设置场所做了若干规定,但在执行过程中,倒流防止器的设置仍存在许多问题,主要有以下几个方面:

1、 滥用倒流防止器:由于对倒流防止器的应用场所理解不够,又担心违反强条,因此在一些不必设置倒流防止器的地方设置倒流防止器,如在单路进水管上设置倒流防止器。

2、 漏设倒流防止器:规范规定的设置场所未设倒流防止器,如两路进水,仅在其中一路设倒流防止器;市政给水管直供锅炉,热水加热器等有压容器的注水管上不设倒流防止器。

3、 倒流防止器设置位置不妥:了解规范对倒流防止器的设置要求,但对设置位置考虑不周,如串联设置倒流防止器造成市政供水水压大幅下降的情况。本回答被网友采纳