99问答网
所有问题
零序保护能反映中性点直接接地变压器内部的各种接地故障是否正确
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-11-28
零序保护能反映中性点直接接地变压器内部的各种接地故障是正确的。因为零序保护是反映变压器零序电流大小和反映接地故障的。所以零序保护能反映中性点直接接地变压器内部的各种接地故障是正确的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WeBBOBzWteXW77OXXOt.html
相似回答
零序保护的
作用是什么?
答:
对于电缆线路的单相
接地保护
,一般采用零序电流互感器保护,二次线圈绕在互感器的铁芯上,并接到电流继电器上,在正常运行及三相对称短路时,在零序互感器二次侧由三相电流产生的三相磁通相量之和为零,即在互感中没有感应出零序电流,继电器不动作,当发生单相接地时,就有接地电容电流通过,此电流在二次侧感应出零序电流,...
判断题:
保护
接零适用于
中性点直接接地
的配电系统中
答:
保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。
这句话是对的
。保护接零(protective connect to neutral) 把电工设备的金属外壳和电网的零线可靠连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。把电工设备的金属外壳和电网的零线连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。在电压低于1000伏的接零电网中,若电工设...
变压器中性点接地
方式有几种
答:
从继电器
保护
角度来说,对于大电流接地系统用一般简单的零序过电流保护就可以,选择性和灵敏度都易解决。从经济观点来看,
中性点直接接地
是一种投资最少的接地方式。但这种系统的缺点是一切故障,尤其是最可能发生的单相
接地故障
,都将引起断路器跳闸,增加了停电的次数。另外,接地短路电流过大,有时会烧坏...
判断“
保护
接零适用于
中性点直接接地
的配电系统中”这句话对不对...
答:
不容许一部分设备采用保护接零,另一部分设备采用
保护接地
(见接地)。因为当保护接地的设备外壳带电时 ,若其接地电阻r′D较大,
故障
电流ID不足以使保护装置动作,则因工作电阻rD的存在,使中性线上一直存在电压U0=IDrD,此时 ,保护接零设备的外壳上长时间存在危险的电压U0,危及人身安全。
零序
电流
保护
有什么特点?
答:
零序电流
保护的
最大特点是:只反应单相
接地故障
。因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流,所以零序电流保护不受任何故障干扰。零序电流保护装置:在
中性点直接接地
的电网(又称大接地电流系统)中,发生线路单相接地故障时,将出现较大的零序电流。利用零序电流来构成接地短路的保护装置称为零序电流...
变压器
差动
保护
原理是什么,和
零序
电流保护有什么区别
答:
只有额定电流的2-5%。在差动范围外发生故障时,由于电压降低,励磁电流减小。所以这两种情况下所形成的不平衡电流都很小,对
变压器的
差动保护影响不大。2、零序电流保护
零序
电流
保护的
最大特点是:只
反映接地故障
,因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流,所以零序电流保护不受任何故障干扰。
中性点
不接地系统
零序
电流
保护
动作跳闸说明线路有
接地故障
吗?
答:
零序电流保护动作跳闸常规说明线路有
接地故障
。但是,
中性点
不接地系统在接地故障时可带故障运行1-2小时,在这种中性点不接地的方式下,一般线路
零序保护
是关闭的,更不会跳闸。在中性点经消弧线圈接地时,也是一样的。当中性点经小电阻或
直接接地
时,零序保护才起用。接地故障时会跳闸。你可以看一下开关...
保护
接零适用于
中性点直接接地
的配电系统中
答:
在广泛使用的三相四线制系统中采用
保护接地
是不安全的。如在大型超市的冷藏柜中采用保护接地,一旦发生漏电事故,冷藏柜上就会长期带有110V的对地电压,形成事故隐患,危及顾客的安全。实际上,我国的低压配电网大多采用
中性点直接接地
的三相四线制380/220V系统。在这种系统中,应该采用保护接零作为防止间接...
请问:
变压器零序保护的
作用是什么?谢谢了!
答:
1
变压器的零序保护
配置 变压器
中性点
零序过电流动作时先跳开中性点不
接地变压器的
保护方式,称为零序互跳。2台主变并列运行,1号主变中性点接地,当K2点发生
接地故障
时,1号主变中性点零序过流保护动作,第一时限跳2号主变高低压侧开关,K2
故障点
被隔离,1号主变恢复正常运行。如果故障点在K1处,当...
大家正在搜
中性点接地保护就是零序保护吗
主变中性点接地保护和零序间隙保护
变压器中性点接地零序那一侧
变压器中性点零序保护
发电机中性点不接地零序电压保护
零序保护中性点不接地
中性点对地电压是零序电压
中性点不接地系统零序保护
中性点接地处零序电压最低