答:
中性点不接地
系统又称为小电流接地系统,发生单相接地故障时,零序电流非常小,一般的保护装置是感应不到的,故也不设置零序电流保护,但零序电压会有明显变化,装设
零序电压保护
就是来反映单相接地故障或PT自身熔断器故障的。单相接地时,零序电压等于故障相电压,但方向相反。零序电压是通过矢量和计算出来的...
中性点不接地
系统发生单相接地故障
零序电压
多少
答:
系统额定
电压
的10%至30%。在
中性点不接地
系统中,发生单相接地故障时,会产生
零序电压
,其数值为系统额定电压的10%至30%之间,取决于故障类型和故障发生位置,故障发生在负载侧,则零序电压较小,故障发生在电源侧,则零序电压较大。
零序电压保护
的工作原理是怎样的?
答:
1.
零序
是一种
接地
故障检测方法,它使用一个传感器(CT)来把所有相导体和
中性导体
连接在一起,传感器会按照线路中接地故障电流的不平衡程度等比例地产生输出,再由一台继电器来测量这一输出,并断开断路器或释放接地故障警报。2.零序过流
保护
是指当线路出现漏电时(漏电发生在互感器以下),穿过互感器的...
水电站的低压
发电机
(0.4KV)
中性点
一定要
接地
吗?
答:
在这里可以
发电机中性点不接地
,主要原因是这里的发电机并不直接供电,变压器才是直接供电的。所以就算发电机三相三线制以后,万一发生了定子单相对地短路,那样导致另两相得相
电压
升高,也没事啊,因为发电机的相电压根本就没有引出去给单相负载的用户。不用怕损坏单相负载。这里也不存在用户的人身安全的...
零序保护
是什么意思?
答:
零序过流完整是叫零序过流保护。零序过流保护是指当线路出现漏电时(漏电发生在互感器以下),穿过互感器的电流矢量和不再为零,互感器次级就会有输出电流,利用这个原理可以进行漏电保护。零序过压也就是
零序电压保护
。零序电压保护指在大电流接地系统发生接地故障后,利用零序电压构成
保护接地
短路的继电保护...
单相
接地保护
原理
答:
上式表明,故障点的
零序电压
与a成正比,即
接地点
离
中性点
越远,零序电压越高。这样,可以利用接于机端的电压互感器开口三角形取得零序电压,构成单相
接地保护
,如图2所示。3 存在问题与改进 图2是最基本的零序电压型
发电机
定子接地保护,实际运行中,经常发生保护误动或拒动现象。因此,有必要对这些问题...
零序电压保护
原理是什么
答:
零序
电流
保护
的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零,即∑I=0,它是用零序CT(电流互感器)作为取样元件。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零(对零序电流保护假定不考虑不平衡电流),因此,零序CT的二次侧绕组无信号输出(零序电流保护时躲过...
零序
过压原理
答:
一、如果此变压器的
中性点不接地
运行,就用间隙零序过压
保护
:1、由于中性点不接地,当一相发生接地故障时,接地相的对地电压为0,其它两相的对地电压升高根号3倍,即:根号3乘以100V等于173.2V;整定值取180。2、由于中性点不接地,当发生单相接地故障时产生的
零序电压
较高,直接危及变压器绝缘,...
零序电压
如何产生的
答:
当中性点直接
接地
系统(又称大电流接地系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电流。还有在
中性点不
直接接地系统(经高阻抗接地系统或经消弧线圈接地系统)中当发生单相接地时,也会产生
零序电压
。零序电压是三相线路中一相或者两相接地产生的,大小取决于接地的程度,是金属接地,非金属接地,还是接地电阻...
中性点不接地
系统单相接地的
保护
方式
答:
中性点直接接地系统发生单相接地故障时,由于产生了除中性点外的另一
接地点
,故构成了短路回路,其接地电流很大甚至可能超过三相短路电流的数值,会损坏系统,所以
保护
装置必须立即动作。
中性点不接地
系统发生单相接地故障,故障相对
电压
为0,非故障相对地电压升高为线电压,即为原来的√3倍;而由于故障相发生...