主变中性点接地保护和零序间隙保护
变压器
间隙保护和接地保护
有什么区别吗
答:
1、作用不同:
间隙保护
是使变压器
中性点
在工频、操作和雷电过电压下都可对变压器进行保护。而
接地保护
是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分,即与带电部分相绝缘的金属结构部分,用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。2、特点不同:间隙保护的特点是结...
零序保护和间隙保护
,不需要随
中性点
运行状态进行投退
答:
这样,无论中性点是否接地,
零序保护和间隙保护
都能独立运行,无需因状态变化而频繁调整。</ 当
中性点接地
时,零序保护正常响应,间隙保护不介入;当不接地时,零序保护不会误动作,间隙保护保持稳定。这种模式下,保护的独立性与准确性得到了显著提升。总的来说,对于第三、四种配置,尽管存在误动风险,...
主变
正常运行
中性点
经放电
间隙接地
,停电时中性点切换至直接接地,请问间 ...
答:
回答:
中性点
出线先经过隔离开关再进入到避雷器、放电
间隙
和CT。停电检修时,闭合隔离开关,间隙和CR不用再切换
您好!我想请教的是
主变
的
中性点接地
时,是否可采用
间隙保护
答:
变压器
中性点接地
闸刀合上,就不存在
间隙保护
了,因为它被闸刀短接了,即使投入了间隙保护,也不会产生间隙电压或间隙电流,所以在操作中规定间隙保护在中性点刀闸分合时,都不操作其保护压板。当中性点接地闸刀拉开时,间隙保护才起作用。 这里涉及到
零序
电流保护的问题,我在这里就不详细说了,请在网上...
主变中性点接地与间隙接地保护
的区别
答:
主变间隙接地保护
是
主变中性点接地
的其中一种方式;主变中性点接地方式还有电阻柜接地方式变压器中性点接地电阻柜适用于系统中性点采用小电阻或中电阻接地的场合。此时,电网出现单相接地故障时需立即跳闸切除故障线路。当电网出现单相接地时,接地电阻向
接地点
提供附加阻性电流,使接地电流呈阻容性质,从而保证...
主变零序
电流
保护和主变
电压电流保护(
间隙零序保护
)的区别及各自的作用...
答:
1、
主变零序
电流保护:是指在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压
和零序
功率出现,利用这些电气量构成
保护接地
短路的继电保护装置 2、主变电压电流保护:又称
间隙保护
,是指为变压器
中性点
间隙
接地保护
成套装置。二、作用不同 1、主变零序电流保护:就是用零序互感器采集零序电流,...
什么是
零序
电流
保护和间隙
电流保护?
答:
1、用途不同 对于变压器而言,
零序
电流
保护与
间隙电流保护安装位置一样,都安装在
主变
的
中性点
,零序电流保护出口跳闸或发信(一般选择跳闸),
间隙保护
只是作用在间隙上的电压超过间隙击穿电压时才动作,将中性点直接接地,无法直接跳闸。有时将两者合并使用:将零电流保护安装在
间隙接地
线上。2、优点不同 ...
主变接地
后备
保护
中
零序
过流
与间隙
过流的C.T.是否应该共用一组,为什 ...
答:
【答案】:① 不应共用一组C.T.:共用一组电流互感器可能导致
保护
功能的混淆,影响系统的稳定性和安全性。② 独立设置保护C.T.:独立设置
零序
过流
和间隙
过流的电流互感器可以自动适应
中性点接地
与否的不同运行状态,无需人工切换,提高了保护的可靠性和操作的简便性。③ 避免误动作的风险:如果中性点...
零序保护与接地保护
有什么区别?
答:
一、性质不同 1、
零序保护
:是在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压
和零序
功率出现。利用这些电气量构成
保护接地
短路的继电保护装置统称。2、
接地保护
:是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分),用...
...您好!想请问下110kV220kV变压器的
中性点接地保护
方式,怎么来判断用...
答:
110kv 220kv 都是大电流接地系统。一般采用中性点直接接地,或中性点经放电
间隙接地
,属于工作接地。判断方法就是看中性点有无接地呀,是否是间隙,就看接地刀闸是否闭合,闭合就是直接接地,拉开的就是间隙接地了。我们都知道,大电流系统如果发生接地,就有零序电流通过中性点,及地刀,