第1个回答 2022-11-22
在中性点接地的系统中线路发生接地故障时,为什么可以采用零序电流保护,其是如何实现电力系统对继电保护的4个基本要求的?
答案: :(1)当电力系统正常运行时,由于其系统的对称性,零序电流理论上为零,当中性点直接接地系统中发生接地短路故障等不对称故障时,将会出现很大的电流。
相似回答
电流
互感器二次回路接触不良会引起
速断保护
动作吗
答:
把电气设备正常情况下不带电的金属部分用金属导体与系统中的零线连接起来叫
保护
接零,主要作用是保护电器设备和人身安全,当设备绝缘损坏碰壳时,就形成单相金属性短路,短路
电流
流经相线——零线回路,而不经过电源
中性点接地
装置,从而产生足够大的短路电流,使过流保护装置迅速动作,切断漏电设备的电源,...
10KV,6MW发电机并网系统
中性点
不
接地
系统发生单相瞬时接地后发电机速...
答:
你说的这种情况是无法正常解释的,
因为中性点不接地系统发生单相接地并不会导致发电机速断保护动作跳闸
。速断保护跳闸一定是发生短路,由此推论可能是先发生单相接地,由于中性点电位位移,造成非故障相对地电压升高1.732倍,这属于过电压,遇有某处绝缘薄弱就被击穿(与时间有关),就形成第二点接地,这...
为什么中性点接地
的供电系统不采用
接地保护
答:
中性点接地的供电系统接地时会有大的短路电流,所以,一般是用过流\速断\漏电保护.而中性点不接地的系统
,单相接地电流很小.所以不适合用过流\速断来监测接地情况.
电流保护
线路原因
答:
一般来讲,
中性点
不
接地
系统中,当主线路上发生相间金属性短路时,过渡I段
保护
动作,也就是短路
电流
超过了10倍的CT额定电流。主线路发生非金属性短路或线路未端发生金属性短路或严重过负荷时,过流II段保护动作(电流超过5倍CT额定值)。线路未端发生非金属性短路或一般过负荷,过流III段保护动作。在...
低压电缆
接地
,低压开关不动作的原因
答:
低压不跳,高压也得跳)。您想,变压器
中性点接地
电阻约4欧姆,电缆故障接地的地方接地电阻肯定远大于4欧姆,这俩电阻串联了,220V(380V电缆单相接地电压就是220V)对地接地即便不考虑其它阻抗,顶多220/8=27.5A,如何能让开关跳闸?这也就是变压器中性点接地系统不允许进行
保护接地
的原理所在!
中性点
经小电阻
接地
是为了增加故障
电流
的大小,提高动作的灵敏性吗...
答:
对于
中性点
直接接地来说,是减少了
接地电流
,对中性点不接地或经消弧线圈接地来说,是增大接地电流,以便直接跳接地线路
水轮发电机
中性点接地
的原理是什么?谢谢
答:
由于
保护
装置能迅速断开故障线路,使设备承受过电压的时间很短,这样可以使水轮发电机的设计绝缘水平降低,从而使水轮发电机的造价降低。在
中性点
直接
接地
系统中,由于中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相的工频电压升高不会超过1.4倍运行相电压,从而暂态过电压水平也相对较低,这样也可以...
电流速断保护
分段吗
答:
限时
电流速断保护
即第II段,目的是为了弥补第I段保护的缺陷。3、第III段
电流保护
:定时限过电流保护。保护范围较大,通常作为本线路的近后备保护以及作为相邻下一线路的远后备保护。整定值是按大于最大的负荷电流来确,即在最大负荷电流作用下不能起动,且在装置动作以后故障切除后在最大负荷电流作用下...
在
中性点
直接接地电网中
为什么
不用三相相间
电流保护
兼作
接地保护
而单...
答:
低压系统中三相相间电流保护动作值较高,
速断电流保护
按躲线路末端短路整定,短延时按躲自起动整定,过载按额定电流整定,在线路远端单相
接地
短路电流较小,速断电流保护没有灵敏度,保护会拒动,其它保护时间过长,所以要设专用零序保护,按30%额定电流整定.