接地变中性点接地电流一般多少
220kv牵引变电所
接地中性点
的最大
接地电流是多少
?
答:
简单说如果只有一个接地点,不考虑系统情况,一般220KV主变的零序阻抗在60欧左右,
则电流在2KA以上
什么叫做变压器的
接地电流
,接地电流在
多少
范围内属于正常?
答:
接地电流
依据变压器功率和绕制松紧以及铁芯形状会有不同的值,
一般
以效率论是否正常,几十瓦的变压器能达到90%的效率就很不错了,大功率变压器能达到97%以上,高频变压器一般能达到90%以上。在高频电路中接地电流点最好就在变压器铁芯下方初次级间敷设一条
地线接地
。
10千伏
接地
零序
电流一般多少
?
答:
30A
。根据查询电流的相关信息得知,10千伏接地零序电流30A。1、
10kv线路接地零序电流为30A
。论系统电压高低,零序电流不是常数,而是个变数。2、10KV单相接地的接地电流不是一个固定的值,和接地点与电源距离、接地点土壤电阻等诸多因素有关,
在20-30A,但是最大不会超过30A
,因为超过30A,系统的变压器中...
主变
中性点接地
属于什么接地,
是
工作接地还是保护接地?
答:
110kV及以上电网
一般
采用大
电流接地
方式,即
中性点
有效接地方式(在实际运行中,为降低单相
接地电流
,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压。暂态过电压水平也较低;故障电流很大,漏电保护能迅速动作于跳闸,切除故障...
1600kva干式变压器
中性点接地
需要多大截面积
答:
接地体
一般
多用角钢或扁铁,连接接地体的铜排截面一般大于35平方毫米。根据变压器容量和
中性
线设计工作电流而定。对于10/0.4KV的变电所,10KV系统为小
接地电流
系统,单相接地故障电流可达30A。当高低压设备公用接地装置时,应保证公用接地装置的接地电阻≤1Ω(R=50V/30A=1.7Ω),以保证10KV系统发生...
中性点
不
接地
和消弧线圈接地系统用零序
电流
互感器变比怎么选择?_百度...
答:
可是有的
中性点
不接地系统
一般
不允许
接地电流
超过10A,所以一般10A以下保护就要动作。消弧线圈接地系统由于电感电流和电容电流的中和后,一般也不会有超过10A的接地电流(一般都
是
过补偿,实际接地电流已是电感电流),由于使用了综合保护,就要求有整定值(不用综合保护的有时用高灵敏度零序电流互感器,和...
变压器
中性点
经大电阻
接地
方式运行的优缺点?
答:
考虑到单相接地故障电流宜限制在10A以下,以维持2h的运行条件,对于10kV配电网电容电流大于4~5A的网络,就不宜采用高电阻接地,因此大大限制了 这种接地方式的推广应用。1. 适宜采用高电阻接地方式的系统:(1)6kV~35kV系统中
接地电流
规定值为IG≤10A;(2)单相接地后不能立即清除故障而停电,否则...
单相
接地
故障,
中性点
有效接地和非有效接地的区别,包括各相电压,各相...
答:
1,
中性点
(直接)
接地
时,单相接地就构成单相短路。故障相短路巨大,故障处电压几乎为零。非故障相
电流
电压变化不大。2,中性点不接地(包括经过高阻抗接地)时,单相接地对系统影响不大。故障相流过的是对地分布电容电流,
一般
只有不超过15A(经过补偿时电流更小)。故障相故障处为零电位。中性点此时...
中性点
直接
接地
和不直接接地系统发生单相接地后电压如何变化?
答:
在
中性点
经电阻接地方式中,
一般
选择电阻的阻值很小,在系统单相接地时,控制流过
接地点
的
电流
在500A左右,也有控制在1000A左右的,通过流过接地点的电流来启动零序保护动作、切除故障线路。 至于发生接地故障后的相线电压的变化和直接接地的差别不大,留给问者自己去琢磨吧.非直接接地系统,发生单相接地故障...
6千伏系统,350kVA
接地变
(额定
中性点电流
96A,空载电流0.06A),同容量消弧...
答:
具体看厂家要求。
一般
产品说明书和铭牌上都有具体要求。按照国标,有的
是
必须
接地
的;有的是必须经消弧线圈接地的,但是
中性
线一般不能装设开关和保险器。