问题一:什么是电力系统中性点 我国电力系统常用的
中性点接地
方式一共有四种:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点直接接地、中性点经电阻或
电抗接地
。其中中性点经阻抗接地按
接地电流
大小又分经高阻抗接地和低阻抗接地。目前在我国,330KV和500KV的超高压电力网,采用中性点直接接地方式,110-220...
电力系统中,
中性点接地
是啥意思?
答:
电力系统
中性点接地
是指电力系统中各设备的中性点接地方式(所谓中性点,是指Y型连接的三相电,中间三相相连的一端),一般而言,由于电力系统中变压器的接地方式决定了系统的接地方式,所以一般也将电力系统中变压器中性点的接地方式理解为对应的电力系统的中性点接地。电力系统的中性点接地方式有多种方式,...
为什么
中性点
不可以
接地
?
答:
优点:相对不接地,绝缘费用低,110kV以上,直接接地,
中性点
不接地,不接地。优点:供电可靠性高。缺点:对绝缘水平要求高(接地时,非接地相对地电压由相电压变成线电压),60kV以下不接地,消弧线圈接地,减小了
接地电流
,使电弧易于自行熄灭,过补偿与欠补偿,消弧线圈补偿的感性电流大于容性电流,叫过...
简述电力系统
中性点接地
方式及其作用
答:
电力系统
中性点接地
方式是指电力系统中的变压器和发电机的中性点与大地之间的连接方式。中性点接地方式有:不接地(绝缘)、经电阻接地、经
电抗接地
、经消弧线圈接地(谐振接地)、直接接地等。就主要运行特征而言,可将它们归纳为两大类:①中性点直接接地或经小阻抗接地,采用这种中性点接地方式的电力系统称...
发电机
中性点
要不要
接地
如果接地 各种接地方式作用及优缺点
答:
中性点
不接地系统的缺点是会造成中性点偏移,影响电压质量的稳定,但中性点不接地系统的优点也是明显的。1、由于电网不接地,电网安装支撑物避免了常年承受电网电压,大大降低了电网安装支撑物因常年承压而击穿,形成
接地点
的机率。2、由于正常时电网不接地,当电网相线偶尔发生接地时,形不成大的泄漏
电流
。
中压电网
中性点接地
方式分析与探讨?
答:
针对中压电网中性点不接地供电网系统的不断扩大及电缆馈线回路的增加,单相接地电容
电流
也在不断的增加,改造电网
中性点接地
方式、合理选择电网中性点接地方式,已是关系到电网运行可靠性关键的技术问题,文中就电网的中性点接地方式进行分析和探讨。1、概述中压电网以35KV、10KV、6KV三个电压电压应用较为普遍,其均为中性...
变压器
中性点接地
方式有哪几种?
答:
1. 星形接地:即将变压器
中性点接地
,接地电阻为零。在星形接地的系统中,变压器中性点连接到接地电网的地线上,这样可以有效地限制对地故障
电流
,并提供一条可靠的回路供电设备的绝缘监测使用。2. 直接接地:即将变压器中性点与地直接连接,
没有接地
电阻。在直接接地的系统中,变压器中性点直接与大地相连,...
变压器
中性点接地
问题
答:
10kv/400v变压器
中性点
必须接地。因为400V低压电,遍布大街小巷、家里家外,人员触手可及,使用环境和绝缘条件普遍很差,发生单相接地的机会很多,将其中性点直接接地,在发生单相接地时,
接地电流
很大,就能迅速切除故障线路电源,保证人身和设备安全。如果中性不接地,那么在发生单相接地时,接地电流就很小...
中性点接地
方式有哪些
答:
一大类是
中性点
直接接地或经过低阻抗接地,称为大
电流接地
系统;另一大类是中性点不接地,经过消弧线圈或高阻抗接地,称为小
接地电流
系统。其中采用最广泛的是中性点不接地、中性点经过消弧线圈接地和中性点直接接地等三种方式。
电抗
器的用途及参数
答:
3.线圈绕包式结构,线圈主绝缘采用玻璃纤维浸渍环氧树脂,热烘固化后在真空下浸以耐高温绝缘漆,该线圈不但绝缘性能好,而且机械强度高,
电抗
器能耐受电机启动时的大
电流
冲击和冷热冲击而不开裂。三、 使用条件 1.海拔高度不超过1000米。2运行环境温度为-25℃~+45℃。3.安装于户内无剧烈震动,无任何...