第1个回答 2009-03-08
输电线路短路,第一种保护应该动作;
电流超过设定的数值,累计时间足够,第二种保护应该动作。譬如电动机的热保护器;
电流超过设定的最大值,则第三种保护应该动作。譬如带过流保护的空气开关或者电流电流继电器作保护使用的电路。
第2个回答 2009-03-12
(1)瞬时电流速断保护只能保护线路的一部分,动作的选择性依靠动作值来保证。对于线路变压器组,可使全线处于速动保护范围之内
(2)限时电流速断保护作为线路的主保护,要求应能保护被保护线路全长。为了缩短保护的动作时间,动作值与相邻线路、元件速断保护配合。
(3)过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长
第3个回答 2009-03-08
1、2、3实际是过流倍数的问题。
1.倍数乃至几十倍,线路短路瞬时电流速断保护,合不上闸。
2.三相缺相,负载如果是电机电流两倍以上几分钟保护。
3.负载重、局部漏电电流过载一到两倍几十分钟至个把小时完成保护动作。
第4个回答 2009-03-08
当线路发生短路时,会导致瞬时电流速断保护。
当有过负载时,就是过电流保护。