99问答网
所有问题
10KV,6MW发电机并网系统中性点不接地系统发生单相瞬时接地后发电机速断跳闸,求解释
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-01-21
你说的这种情况是无法正常解释的,因为中性点不接地系统发生单相接地并不会导致发电机速断保护动作跳闸。速断保护跳闸一定是发生短路,由此推论可能是先发生单相接地,由于中性点电位位移,造成非故障相对地电压升高1.732倍,这属于过电压,遇有某处绝缘薄弱就被击穿(与时间有关),就形成第二点接地,这就变成了相间短路故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vtW7vWX7XWBWtjvje7O.html
相似回答
关于
速断
整定值问题?
答:
我不理解的是:速断保护是针对短路而言的,我的理解是无论是三相短路,还是两相短路,(单相短路就不说了,我这个供电系统假设的是
中性点不接地
的
10KV
供电
系统,单相接地
不算短路),电流互感器都是速断的,整定值都不应该有延时的(断路器的固有分闸时间和灭弧时间不算)。但是看公式上面说的是以低...
电气二次保护问题
答:
(7)
单相接地
保护:当一相
发生接地后
对于接地系统,发出跳闸命令,对于
中性点不接地系统,
发出接地报警信号。(8)差动保护:当流过变压器、中性点线路或电动机绕组,线路两端电流之差变化超过整定值时,发出跳闸命令称为纵差动保护,两条并列运行的线路或两个绕组之间电流差变化超过整定值时,发出跳闸命令称横差动保护。(9...
电气二次问题合集,你懂几个?
答:
6~35kV系统是小接地短路电流
系统,
在正常情况下,避雷器处于相对地电压的作用下,但
发生单相接地
故障时,非故障相的对地电压就上升到线电压,而这种接地故障允许段时间内存在,此时避雷器不应动作。所以,避雷器的额定电压必须选用系统的额定线电压而不是额定相电压。18、保护装置符合哪些条件可评定为是三类设备?三类设备的...
水轮
发电机中性点接地
的原理是什么?谢谢
答:
由于保护装置能迅速断开故障线路,使设备承受过电压的时间很短,这样可以使水轮
发电机
的设计绝缘水平降低,从而使水轮发电机的造价降低。在
中性点
直接
接地系统
中,由于中性点电位固定为地电位
,发生单相接地
故障时,非故障相的工频电压升高不会超过1.4倍运行相电压,从而暂态过电压水平也相对较低,这样也可以...
维修电工的岗位理论知识?
答:
1、
中性点非直接接地系统
中
发生单相接地
时,非故障相对地电压会升高。( d错)2、突然中断供电会造成经济较大损失、社会秩序混乱或在政治上产生较大影响的负荷是二类负荷。( o对 )第二章 电力变压器 3、三相变压器绕组为D联结时,绕组相电压就等于(b )。A. 瞬时电压 B. 线电压 C. ...
干式 变压器线圈铜接头初级电工复习题有那些 详细�0�3_百度知...
答:
26、电力系统的振荡即是点 系统的频率不稳定。27、中性电经消弧线圈
接地系统
中,采用过补偿方式可能引起串联谐振过电压。28、电力系统中
发电机
在正常运行时,若受到某种较小的干扰而毫无相应,责称之为电力系统的静态稳定。29、当电力系统的稳定被破坏后, 系统内的
发电机
将由异步运行状态转入同步运行状态
,系统
将发生...
发电机
及电动机一般装设什么保护
答:
肯定是零流保护啦!因为在中性点直接
接地系统
中
,发生单相接地
故障时,故障点的电流都会增大呀!零序电流保护就是利用这一特点。中性点直接接地变压器一般设有零序电流保护,主要作为母线接地故障的后备保护,并尽可能起到变压器和线路接地故障的后备保护作用。
中性点不接地
变压器,一般设有零序电压保护和与中性...
初级电工证考试.试题
答:
17 、相序: 就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序。 18 、电力网: 电力网是电力系统的一部分,它是由各类变电站(所)和各种不同电压等级的输、配电线路联接起来组成的统一网络。 19 、电力系统: 电力系统是动力系统的一部分,它由发电厂的
发电机
及配电装置,升压及降压变电所、输...
发电机
保护原理
答:
1、对容量在1MW以上发电机的定子绕组及其引出线的相间短路,应装设纵差动保护。2、对直接连于母线的
发电机,
当定子绕组
单相接地
的故障电流(不考虑消弧线圈的补偿作用)大于规定的允许值时,应装设有选择性的接地保护装置。对于发电机一变压器组,当发电机容量在100MW以下时,应装设保护区不小于定子绕组...