关于速断整定值问题?

工业与民用配电设计手册上继电保护整定这章,讲速断整定是以最大运行方式下三相短路电流为基准来整定的。为什么不是以最小运行方式下的两相短路电流为基准来整定?然后校验灵敏度系数的时候是以最小两相短路电流来校验,并且该整定值必须小于最小运行方式下的两相短路电流的1/2,感觉不理解。求答案。感觉工业与民用配电设计手册关于变压器高压侧的那个速断保护的两个公式自相矛盾啊。用低压侧三相短路电流折算至高压侧,然后再折算成高压侧电流互感器的二次(那些系数暂时不管),得出来的整定值,完了用低压侧最小两相短路电流来校验,灵敏度系数还必须大于2。这感觉两个公式自相矛盾啊。

版主没理解这个公式的意思。举个例子吧:高压进线断路器-高压线路-变压器-低压线路-低压断路器。以这个供电线路为例,假设在低压线路上发生三相短路,这个短路点应该是由高压断路器进行保护的。我不理解的是:速断保护是针对短路而言的,我的理解是无论是三相短路,还是两相短路,(单相短路就不说了,我这个供电系统假设的是中性点不接地的10KV供电系统,单相接地不算短路),电流互感器都是速断的,整定值都不应该有延时的(断路器的固有分闸时间和灭弧时间不算)。但是看公式上面说的是以低压短路的三相短路电流折算至高压侧的一个计算电流为基准来整定速断的整定值。我不理解的,对于这种系统,两相短路电流肯定是比三相短路电流小(一般情况,我假设的这种情况,发电机出线侧不远处那种不算),为什么不以最小的短路电流为基准来计算速断整定值。过流分为三种情况:过负荷、短路、缺相。一般带延时的就是对过负荷进行整定的,以电机为例,就是他额定容量为55kw的话,可能电机堵了,过负荷可能达到60kw,100kw,反正过负荷越厉害,反延时保护的整定时间越小,但是总是有延时的。我的理解是速断就是在整定时候是设定的那个跳闸时间为0(当然实际上不为0,因为保护器总要 有延时,断路器分闸和灭弧总需要时间),但是一般情况而言,某一点发生短路,无论 是三相短路,还是两相短路,他的短 路电流总是远大于过负荷电流的。所以我觉得速断保护是以短路电流为基准来计算的。但是我不理解的是:上面的公式为什么是以三相短路电 流里计算速断整定值的,而不是以相对而言较小的二相短路为基准来计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-22
保护装置的动作电流,应躲过低压侧短路时流过保护装置的电流;这话就是明确规定,低压侧短路不是这个保护装置的保护范围(不能跳)!那么,低压侧短路是哪个保护的呢?是低压进线断路器,不是高压侧继电保护的任务!
第2个回答  2013-12-22
你看看教材再说,为什么会这样,是有依据的!
相似回答