630变压器的定值,就是速断,过流咋算

如题所述

第1个回答  2024-07-23
变压器的定值主要包括速断保护和过流保护两种。
1. 速断保护的定值:
- 目的是为了避开变压器低压母线上的最大短路电流。
- 定值计算公式为:Idz = Kk × Idmax。
- 其中,Kk 是可靠系数,通常取值1.2至1.3;Idmax 是低压母线上的最大短路电流。
2. 过流保护的定值:
- 目的是为了躲过变压器可能出现的最大负荷电流。
- 定值计算公式为:Idz = Kk / Kf × Ifhmax。
- 其中,Kf 是返回系数,通常取0.85;Ifhmax 是变压器的最大负荷电流。
速断保护的整定原则有两个:
- 一是避开变压器二次侧母线上的最大短路电流,实际取值系数为1.2至1.3倍的最大短路电流。
- 二是避开变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3至5倍保护安装侧的额定电流。
过流保护的整定与上述原则一致。
扩展资料:
1. 对于630KVA的变压器,在10KV线路上,一次额定电流为36.5A,低压侧电流为909.3A。
2. “本拆敏级高压宏和变比为150/5”指的是高压柜内的互感器大小。
3. “进线变比为200/5”指的是低压进线柜的电流互感器,表明变压器二次侧的额定电流是909.3A。
4. 高压部分的“过负荷定值一次45A,二次1.5A”,其中45A为变压器额定电流的1.2倍,相应的微机过负荷保护值为1.5A,通过简单计算可以得到。如果高压部分按照这个数值整定,低压侧450A时高压不可能过负荷跳闸。
5. 高压速断保护的整定值根据不同负荷性质约为1.85A。
以上内容是根据百度百科关于变压器的资料整理而成,以提供参考。详情
相似回答
大家正在搜