99问答网
所有问题
100个千瓦要用多大的电缆,三相四线的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-07-24
三相电
负荷1个干瓦2安培,100千瓦也就是200A,1平方铜线负载约6A,200除以6=33。就是说100千瓦三相用电器至少要用35平方的铜线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WXWtXtzO7zv7e7X7Wtt.html
其他回答
第1个回答 2021-07-23
35的铝线就行
相似回答
100个千瓦要用多大的电缆,三相四线的
答:
100个千瓦要用95平方毫米的电缆
,三相四线的。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732×380×0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。
100千瓦
用电
要用多大电缆
_百度问一问
答:
100千瓦用电一般情况下需要三相四线的95平方毫米的电缆
,100千瓦要是全都是三相的话 估算250A ,95 的电缆穿管的话最大载荷192A ,120 以上的的线比较保险。计算:根据功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=178A 通过电缆安全载流量表,可知95平方的铜线对...
100个千瓦要用多大的三相四线电缆?
答:
首先计算电流,P = 1.732×I×U,如果是电机负载,则P = 1.732×I×U×cos。
100千瓦
的
三相
电流直接在200-250A
,需要
70平方铜线或95平方铝线。电缆载流能力是指电缆线在输送电能时所经过的电流量。在热稳定条件下,电缆导体达到长期允许工作温度时
的电缆
承载能力称为电缆的长期允许载流量。典型铜线...
100千瓦要用多大
平方
三相四线电缆
答:
先计算电流,P=1.732×I×U,如果是电动机负载,P=1.732×I×U×cos。
100千瓦三相
用电电流在200-250A直接
,需要使用
70平方铜线或95平方铝线。电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时
的电缆
载流量称为电缆长期允许载流量。一般铜...
100千瓦用多大的电缆
好?
答:
1、100KW
需要用
35平方的铜
电缆,
380V
三相100
KW负荷电流估计在180A 上下,建议采用3*120+ 1 *95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,100KW按
三 相
电源供电,电流约178. 7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。2、一般
三相电线的
相线采用2x300MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方...
总功率
100
kw
三相四线要用多大的
铜线?
答:
可以采用3x70+1x25mm²铜芯电缆。计算过程:1、求
三相
380V负载最大电流(包括无功电流)Ie Ie=
100
KW/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据 Ie 查表选择电缆截面积(不考虑电缆长度)以常用的VV型铜芯电缆为例。从上表可知,在空气中敷设、土壤中敷设是,3x70+1x25mm²铜芯
电缆的
载流量...
100个千瓦要用多大的三相四线电缆?
答:
三相四线
制多为380V系统,以下按380V电压,0.85功率因数计算:三相380V
,100
KW的电流 Ie=100KW/(根3x380Vx0.85)=179A 对照生产厂给出的“电缆载流量”表(不同生产厂、不同型号
的电缆
略有不同)可知:截面积为3x70+1x35mm²的电缆空气中和土壤中敷设的载流量分别是180A和203A,大于...
单相用电功率
100千瓦,使用三相四线
供电,
要用多大的电缆?
答:
要看是
四线
单股线明铺还是单个多股
电缆线
了,铜线
要使用
50-95平方的,铝线要使用70-120平方的。
请问
,三相四线
供电,200米距离,
100千瓦要多大电缆
和空开?
答:
功率
100
KW,假设其电压是
三相
380V,功率因数0.9,则其电流是168.8A 如果距离不远,无需考虑压降,则用YJV-0.6/1KV-3*50mm2的铜芯
电缆
感性负载(电机,变压器等)的话,用500A的空开 阻性负载(加热照明设备等)的话,用225A的空开
大家正在搜