冷水机维修常见故障有哪些,常见的冷水机故障问题?

如题所述

    1、冷却水温偏高,冷凝效果不良

  冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高、散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。造成水温高的原因可能是冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高、水路短、可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。

  2、冷凝器结垢或堵塞

  冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。

  3、蒸发压力过低

  可能是因为制冷剂不足所导致水冷式冷水机的蒸发压力过低。原因有冷水量不足、冷负荷少、节流孔板故障(仅使蒸发压力低)、蒸发器的传热管因水垢等污染而使传热恶化(仅使蒸发压力过低)、冷媒量不足(仅使蒸发压力过低)。

  4、油压差过低

  压缩机油压过低压缩机会停止运行。原因可能是油过滤器堵塞;润滑油中混入的制冷剂过多。

  5、油温过高

  制冷压缩机油温过高长期运行会降低冷冻油的品质甚至碳化冷冻油。原因可能是油冷却器冷却能力降低;因冷媒过滤器滤网堵塞而使油冷却器冷却用冷媒的供给量不足。

       更多相关行业知识,可以关注网优app

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-12-18
水冷式冷水机组在正常运行过程中,免不了因为有污垢或其它杂质影响制冷效果。因此,为了能延长主机组使用寿命,使制冷效果达到更佳状态,应定期做好维护及保养工作,确保冷水机组运行质量,提高生产效率 具体内容如下:
一、定期检查冷水机电压、电流量是否稳定,压缩机运转声音是否正常,冷水机正常工作时,电压为380V,电流在11A-15A范围内为正常现象。
二、定期检查冷水机冷煤是否有泄漏现象:可参照主机正面面板高低压表所显示参数判定。根据气温(冬季、夏季)温度变化,冷水机压力显示也有所不同,冷水机正常工作时,一般高压显示11-17kg,低压显示3-5kg范围内均为正常现象。
三、检查冷水机散热水系统是否正常,冷却水塔风扇及洒水轴是否运转良好,冷水机内置水箱的补水是否正常
四、冷水机使用六个月时应做系统清洗,每年度清洗一次,主要清洗部分包括:冷却水塔、散热水管管道及冷凝器部分,以确保制冷效果更佳
五、冷水机长时间不使用时应及时关闭水泵、压缩机及散热水塔总电源等电路开关
第2个回答  2021-04-13
冷水机维修方法一 1、电源故障 如果在使用冷水机过程中,出现了电源故障,可能造成保险丝烧断、相序保护器烧坏、缺相、或不稳定,解决方法也简单,就是更换对应的保护器、或保险丝,确保不缺相,电源稳定性。 2、水泵...
冷水机维修方法二 1、高压故障 高压故障是冷水机常见故障之一,主要是冷却水温不足,导致冷凝效果不良,冷却水水量不够,不足以冷却,冷凝水流量过多,冷凝器有堵塞、或结垢情况,以及混有空气、或其它气体;
第3个回答  2021-04-13
冷水机使用过程中比较常见的故障是高压报警。如果是风冷式的也可能是冷凝器翅片太脏,或者环境温度太高。如果是水冷式的可能是冷却水温度太高。高过机器的冷凝温度。
还有一些其他故障。例如相序报警,低压报警。缺水报警。
第4个回答  2021-04-13
这个就很多了,在这里就给给大家说下一些常见的冷水机组故障:
1. 冷水机故障:逆相报警
2.压缩机电机线圈保护开关动作
3.容调动作不正确
4.电机无法启动或
5.电机无法启动或
6.排气温度高
7.液体管道过热
8.冷凝压力过高或过低
9.蒸发压力过高或过低
10.开机时,热力膨胀阀打不开
11.膨胀阀进口管结霜
12.膨胀阀发出“咝咝”响声
13.膨胀阀供液时多时少
14.开机后,阀很快堵塞
15.膨胀阀关不小
16.制冷剂不足
此数据来源于“佩诗制冷”网站。如果满意我的回答,请采纳下本回答被提问者采纳