答:
可能是由于压力过高或过低、冷凝器过热或蒸发器结冰等问题导致
。首先检查冷凝器和蒸发器,然后检查压缩机压力。如果这些都没有问题,可能是由于冷媒泄漏,需要排出气体并重新充注。二、蒸发器故障 1. 蒸发器结冰 一旦蒸发器结冰,制冷效果将显著降低甚至停止工作。原因可能是由于进气温度太低、冷媒不足或蒸...
工业冷水机故障
代码具体有哪些?
答:
工业冷水机常见的故障有压缩机高压、压缩机低压、压缩机过载、压缩机电流过高、压缩机电流过低、温度过低、超温报警、防冻故障等
,而显示在液晶屏上的故障代码,因为各个品牌各台设备采用的控制器不同,设置不同,显示也不会相同。以某品牌故障代码为例:【PV显示Err,SV显示01】错相保护故障:三相电源故...
工业冷水机故障
代码具体有哪些?
答:
工业冷水机故障代码具体包括有:Err01为错相保护,出现这个代码则表示冷水机出现电源故障,
可能是错相、漏相或者逆向,需要重新对电源接线进行调整
。Err02为
压缩机高压
,触发压缩机高压保护,压缩机停止运行。Err03为压缩机低压,触发压缩机低压保护,压缩机停止运行。Err04为压缩机过载,触发压缩机过载保护...
工业冷水机故障
代码显示E2
答:
五、E9故障现象:数字压缩机排气(线控显示E4)
故障原因及相应维护方法:1、出风口有异物;排除异物,使排气通畅。冷凝器翅片脏;清理冷凝器
。3、外部环境温度高;冷凝风机故障。检查室外电机、风机的运行情况。5、减少循环水(加热);检查水系统并调整。增加制冷剂充注量;减少制冷剂充注量。7、环境过于温暖(...
冷水机压缩机
高压
故障
是什么原因
答:
1、看看冷媒压力表
,如果冷媒不足也会出现这个问题,压缩机长时间工作而不能制冷,适当把设定温度调高点,然后慢慢调低看看;2、冷冻机进水管水压过低,水流量过小,造成压缩机温度上升过快也会造成这个问题;3、冷冻机进水口管道有没有被异物堵塞;4、把冷冻机里面的温度计拿出来看看有没有被损。而上海...
水冷螺杆
冷水机组
,低压
故障
报警,估计是什么原因?
答:
1. 检查冷媒是否充足。如发现冷媒不足,需要及时加注冷媒。2. 检查膨胀阀是否正确工作。如果膨胀阀有
故障
,需要更换或者修理。3. 检查电子膨胀阀控制器是否正常。如发现故障,需要更换或者修理控制器。4. 检查管路是否正常。如发现管路出现问题,需要清洗或者更换管路。三、如何避免
压缩机
低压报警 1. 定期...
工业冷水机
之
压缩机
过载是什么原因造成
答:
工业冷水机
的
故障
一般有两种原因: 一、
压缩机
过载,通常是由于冷水机执行的电压环境、环境温度或者是冷水机机身内积尘严重导致散热不良引起的的故障,需要检查电压环境、环境温度是否过高以及需要定期清理冷水机的防尘网以及机身内积尘; 二、压缩机漏电或者短路,这种情况需要置换压缩机。
工业冷水机
出现无法启动都有什么原因造成的?
答:
工业冷水机
无法启动的原因可能有以下几种:1.电源故障:检查电源线路、开关、保险丝等,确认电源是否正常。2.控制回路故障:冷水机通常有控制系统或PLC系统。如果控制回路出现故障,可能会导致冷水机无法启动。3.
压缩机故障
:压缩机是冷水机的核心部件,如果它出现故障(例如过热、过载、过电流等),可能会...
东莞
工业冷水机故障
常见故障及解决办法有哪些?
答:
二、
工业冷水机组
高、低压压力开关
故障
(冻水水泵运行但
压缩机
停止)原因 排除方法 1、过滤装置阻塞---清洗过滤装置或更换同等型号规格的过滤装置。2、操作系统冷煤不够导致低电压警报---给系统软件及时补充冷煤。3、循环系统冷却循环水停止工作导致髙压报警---常规检查冷却水循环水泵工作中是否正常,...
冷水机
一直显示err08有什么好的解决办法?
答:
1、压缩机的启动电容已经失效,设备启动后通过压缩机的电流过大导致过载。处理方法:停机后,使用万能表对压缩机启动电容进行检测,若电容损坏则更换。
冷水机压缩机
2、冷水机组冷凝器堵塞,导致机组的散热能力下降,压缩机的工作压力变大而过载。处理方法:对机组冷凝器、连接管道、过滤器等进行内外的清洁...