工业制冷机组常见故障处理?

如题所述

一、压缩机故障
1. 压缩机电机不能启动或启动后立即停止
这种情况通常与电源问题、供电线路问题、电机内部问题或压力开关故障有关。检查电源和线路是否正常,然后检查电机内部故障,例如轴承和绕组。如果所有这些都正常,可能是压力开关故障。
2. 压缩机电机可以启动,但运行时产生异响
这可能是由于轴承故障、缺少润滑油、进气阀或排气阀失效等原因导致。更换故障部件,并补充润滑油。
3. 压缩机电机运转正常,但制冷效果不佳
可能是由于压力过高或过低、冷凝器过热或蒸发器结冰等问题导致。首先检查冷凝器和蒸发器,然后检查压缩机压力。如果这些都没有问题,可能是由于冷媒泄漏,需要排出气体并重新充注。
二、蒸发器故障
1. 蒸发器结冰
一旦蒸发器结冰,制冷效果将显著降低甚至停止工作。原因可能是由于进气温度太低、冷媒不足或蒸发器灰尘堵塞等。检查进气温度是否正常、检查冷媒是否充足、清理蒸发器。
2. 蒸发器不制冷
这通常是由于蒸发器温度太高、冷媒不足或循环系统中的泄漏引起的。检查蒸发器温度是否过高,检查冷媒是否充足,排查循环系统的泄漏漏洞并进行维修。
三、冷凝器故障
1. 冷凝器过热
如果冷凝器过热,可能会导致制冷机组无法正常工作,原因可能是由于进气温度过高、通风不良、水泵堵塞等问题导致。确认进气温度是否正常、检查是否需要清理灰尘、检查水泵是否正常工作。
2. 冷凝器泄漏
如果存在冷凝器泄漏,系统中的冷媒可能从泄漏处外泄导致压力下降,从而影响制冷效果。确定泄漏部位,修复泄漏。
综上所述,制冷机组常常会发生压缩机故障、蒸发器故障和冷凝器故障等问题。针对不同类型的故障,需要采用适当的维修方法进行解决。在系统运行中定期进行维护和检查可以减少故障的发生。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-11-30

工业冷水机作为常见的工业冷冻设备,跟模温机一样在很多场合都有广泛使用,可以分为水冷式冷水机和风冷式冷水机,根据不同的需求可以选择不同的冷水机进行制冷控温,基本再需要冷冻的行业已经成为不可或缺的部分,当然在平时使用工业冷水机的时候,不了解的人也不可避免的需要了解工业冷水机工作原理以及出现故障怎么解决等问题。

了解这些之前首先要了解工业冷水机主要由压缩机、制冷剂、冷凝器、蒸发器、节流阀、水泵、水箱、温度控制单元构成。其工作原理分为几个部分,首先是制冷剂工作回路:制冷剂通过蒸发器与水换热后,汽化成蒸汽;压缩机将蒸汽压缩后变成高温、高压蒸汽;进入冷凝器与冷却水或空气冷却后冷凝成高压液体;经过节流阀降压后变成再次进入蒸发器汽化,吸收水的热量,起到降温制冷的效果。

工业冷水机工作原理还包括冷冻水工作回路:水泵抽取水箱内的水,经过蒸发器与制冷剂换热降温后进入用户端,用户端出水再回至水箱,循环往复。温度控制:水箱内设置有温度传感器,实时监测冷冻水水温,由温度控制单元控制压缩机的启停,实现恒温控制,通常,冷水机的控温精度为±1℃。

工业冷水机在高强度不断运行的过程中难免会出现一些或大或小的故障,如果不及时解决便会影响生产,延误工期等,那么针对较常出现的故障该怎么解决呢?接下来举例为大家讲解,首先是如果制冷系统出现堵塞现象,处理起来相对比较复杂,因为造成这种堵塞的原因有多种,包括杂物堵塞、冰堵、电磁阀坏、膨胀阀坏等。操作人员需要逐一排查原因,然后找到正确的解决办法。

此类问题的的解决办法是当发生杂物堵塞时,一般制冷系统中都有安装“过滤器”用于过滤掉系统中的杂质。如果是系统肮脏造成的轻微堵塞,能轻微感觉到制冷量下降;严重时会出现结露或结霜现象,可以判定为过滤器堵塞,这时可以更换同型号的过滤器。

工业冷水机通常也容易出现的故障还有压缩机高压报警,也是冷水机在使用的时候容易出现也让用户比较头疼的问题,其实高压报警的原因也是比较简单的,主要是冷媒的高压出现问题,若出现高压报警,一般是制冷机环境问度过高,或者机箱内积尘严重所导致的。

解决压缩机高压报警的办法是需要清理冷水机周边环境,打开窗户进行通风,一般来说冷水机的工作环境温度不超过40度是比较好的,如果温度过高就会出现这个问题。还有如果是水冷式的冷水机冷凝器内部铜管壁结垢造成冷水机散热不良。这时清洗冷凝器之后即可使用。

工业冷水机的使用过程还需要检查每一个部件是否有松动磨损,清洗冷凝器防尘网上的灰尘,冷凝器散热铝箔片灰尘可用压缩空气清理,冷凝风机可用抹布檫拭。水箱内蒸发器盘管查看是否有水垢杂物并给予清除,检查循环水泵润滑情况,根据使用标准定期更换润滑油。

最后强调的是工业冷水机表面清洁也很重要,若长时间不用可以用罩之类的东西遮挡起来,防止灰尘杂物附在机器上,问题都解决后,冷水机可正常工作。

第2个回答  2021-11-30
工业制冷机组常见故障及排除方法

一.打开电源开关冷水机电源指示灯不亮

1未安装保险丝,加装适当保险丝。

2电源指示灯损坏,更换电子板。

3电源三相接线错误(注意辅助控制线),

二.检查接线问题 打开电源开关及水泵开关烧保险丝

1电路短路故障检查控制电线和主电源线

2水泵转子卡死,用螺丝刀转松电机转子(适用于5匹以下的冷水机)

三.水泵故障

1水泵电机线圈短,断路,修理电机线圈或更换电机

2水泵过载保护器自动跳开,将保护器的电流限数在允许的范围内适当调高半按下复位键

四.压缩机故障

1压缩机线圈短,断路,更换匹配的压缩机

2压缩机过载保护器自动跳开,将保护器的电流限数在允许的范围内适当调高并按下复位键

五.压缩机结霜

1循环水流通或阀未打开,检查水阀,所有管路,保证畅通,加装短路管道。

2循环水管道配置过小,加大循环水管直径,保证水循环正常。

六.温按表温度显示数字上下跳动

1温控表损坏,修理或更换温控表

2感温线接触不良,修理或更换感温线

3感温线及测温体有污,将测温体擦干净

七.循环水箱内结冰

1设定温度过低更正设定值

2水箱内水无循环水,在冷冻水出口和进口之间短接一条循环水路

3温控表失控,更换温控表

八.高压故障

散热不良,散热器过脏,清洗散热器 能风不好,改善通风条件 散热风机不工作,检查风机马达是否烧坏短路维修或更换电机马达 。高压擎损坏,更换高压擎。

九.制冷不良

冷媒不足或管道漏媒,补充冷媒或检漏后补焊,抽真空再补充冷媒。

十.散热不良

散热器过脏、散热水阀门未打开或打开太小,将散热器清理干净,将阀门全开。
第3个回答  2023-05-11

工业制冷机组常见的故障有很多种,下面列举一些常见的故障以及对应的处理方法:

    制冷机组不启动

    解决方法:检查电源、保险丝、继电器、电机是否损坏或故障;检查控制器是否合适、是否损坏;查看压缩机的过载保护是否触发。

    制冷机组不能制冷或制冷效果差

    解决方法:检查冷凝器、蒸发器是否被污染或过热;查看制冷剂是否泄漏或不足;检查扩散阀、蒸发器和冷凝器的循环是否正常。

    制冷机组噪声大

    解决方法:检查电机轴承是否磨损或失灵;查看制冷机组的安装是否牢固、是否存在共振问题。

    制冷机组运行时间短,自动停机或重启

    解决方法:检查制冷系统是否存在漏电问题;检查压力传感器、温度传感器和电控板是否存在故障或损坏。

    制冷机组冷凝器冷凝效果差

    解决方法:检查制冷系统的清洗是否及时;检查排气的风机是否存在故障或者损坏;查看冷凝器的散热状态是否正常。

    以上是一些常见故障及解决方法,但如果以上方法均不能解决问题,建议及时联系专业的工业制冷机组维修人员进行检查和维护。

可以了解中能温控的工业冷水机,质量有保障!

第4个回答  2021-11-30
重庆川龙冷库安装给大家整理出冷风机常见的故障以及处理故障方法汇总!
冷库故障(一)
故障现象:风量、风压不足
故障原因:
1、风管漏气
2、系统阻力大、局部堵塞
3、传送带打滑或断裂
4、电动机转速降低
5、电动叶与轴配合松动
6、转动方向不对(新安装风机)
排除方法:
1、堵塞漏风处
2、清楚堵塞物
3、更换传送带
4、检查供电电压或电动机其他原因
5、检查松动原因进行处理
6、检查调整转动方向
冷库故障(二)
故障现象:叶轮损坏或变形
故障原因:
1、叶片固定螺栓松动或铆钉松动、腐蚀脱落
2、轴承磨损,风景轴偏科,叶轮与外壳严重摩擦(碰壳)
3、叶轮内落入石块等硬质杂物打坏叶片
排除方法:
1、清洗轴承,加润滑油脂
2、修理变形叶片,更换轴承
3、清理杂物,修复变形叶片
冷库故障(三)
故障现象:轴承过热或卡死
故障原因:
1、轴承缺润滑油脂
2、滚子轴承工作寿命已到
3、轴承安装不好或风机轴与电动机不同心,轴承偏磨
4、轴瓦刮研、安装间隙过小
排除方法:
1、清洗轴承、加润滑油脂
2、更新新轴承
3、调整电动机、风机轴同心度
4、重新刮研轴瓦,调整轴与轴瓦间隙
冷库故障(四)
故障现象:风机不规则振动
故障原因:
1、两轴不同心
2、风机个电动机两带轮安装不平行或者电动机移位,固定螺栓松动
3、带轮或槽磨损、松动、带轮松动
4、风机叶轮平衡不好
5、机壳港性不好
排除方法:
1、调整同心度复合要求
2、重新进行调整,固定电动机位置
3、修理键槽,更换磨损键
4、进行叶轮平衡检查
5、对外壳进行加固
相似回答