工业制冷机组常见故障处理?

如题所述

第1个回答  2021-12-02
重庆川龙冷库安装给大家整理出冷风机常见的故障以及处理故障方法汇总!冷库故障(一) 故障现象:风量、风压不足 故障原因:1、风管漏气2、系统阻力大、局部堵塞
第2个回答  2021-12-02
冷却水(风)量不足 2 、冷凝器污垢过厚
第3个回答  2021-12-02
打开电源开关,制冷机组,电源指示灯不亮,未安装保险丝,家装市场保险丝电源指示灯损坏更换电子版检查接线问题打开电源开关及水泵开关烧保险丝
第4个回答  2021-11-30
压缩机常见故障和排除方法:
一、压缩机在运转中突然停机:
1.造成压缩机在运转中突然停机的原因有:
(1)吸气压力过低,低于压力继电器的低压下限值;
(2)排气压力过高,引起高压继电器动作断电;
(3)油压过低,油压继电器动作继电;
(4)电动机过载,热继电器动作继电;
2.压缩机在运转中突然停机的排除方法:
(1)检查原因,属于管道堵塞的要畅通管道,如系统制冷剂不足就补充;
(2)检查冷凝器的冷却量或冷却风量;
(3)检查输油系统管道和油泵;
(4)检查电源电压是否偏低或冷负荷过大;
二、排气压缩过高
1.排气压缩过高的原因有:
(1)水冷冷凝器冷却水量不足或风冷冷凝器的冷却风量不足;
(2)冷凝器管簇表面水垢过厚或油污太厚,造成散热困难;
(3)制冷系统内有空气;
(4)制冷剂灌注过多;
(5)排气管道中阀门发生故障,造成压力过高;
2.排气压缩过高的排除方法:
(1)检查不阀是否全开、加大供水或检查电动机电压,转速,传动皮带是否过松;
(2)清洗水垢,刷洗油污,使冷凝器管簇表面清洁干净;
(3)放掉空气;
(4)排出多余的制冷剂;
(5)检查修正阀门;
三、压缩机的湿冲程
1.造成压缩机的湿冲程原因有:
(1)热力膨胀阀失灵,开启度过大;
(2)电磁阀失灵,停机后大量制冷剂进入蒸发排管,再次开机时进入压缩机;
(3)系统灌注制冷剂量过多;
(4)热力膨胀阀的感温包松动未绑扎,致使热力膨胀阀开启度增大;
2.压缩机的湿冲程的排除方法:
(1)关闭供液阀,检修热力膨胀阀;
(2)检修电磁阀;
(3)放出多余的制冷剂;
(4)检查感温包的绑扎情况;
四、压缩机卡死
1.压缩机卡死的原因有:
(1)润滑油中有脏污杂质;
(2)油泵输油管阻塞,使气缸缺油活塞卡死;
(3)油泵主齿轮插入曲柄中的柄销扭断,致使油系统断油;
2.压缩机卡死的排除方法:
(1)更换新的润滑油;
(2)检修油泵管路;
(3)检修更换油泵主齿轮轴;
五、气缸中有异声
1.气缸中有异声的原因有:
(1)气缸中死点余隙过小;
(2)活塞销与连杆大小衬套间隙过大;
(3)阀片断裂;
(4)曲轴曲拐或连杆大头泼油所产生的油液击声;
2.气缸中有异声
(1)调整加厚气缸垫片;
(2)更换活塞销或衬套;
(3)立即停机更换阀片;
(4)短时间不必停机,如长达几分钟后要停机检查;
六、曲轴箱中有声
1.曲轴箱中有声的原因有:
(1)连杆螺母松动;
(2)连杆大头轴瓦间隙过大;
2.曲轴箱中有声的排除方法:
(1)停机重新紧固;
(2)更换瓦片;
七、压缩机启动不起来
1.压缩机启动不起来的原因有:
(1)电源断电保险丝接触不良、烧断;
(2)启动器的立接触点接触不良;
(3)温度控制器失调或发生故障;
(4)压力继电器的调定不适;
2.压缩机启动不起来的排除方法:
(1)检查电源、保险丝;
(2)检查启动器,用纱布擦净触点;
(3)检查温度指示位置,检查各元件;
(4)检查压力继电器各元件或调定值;本回答被网友采纳
相似回答