水冷式冷水螺杆制冷机组有哪些故障

如题所述

一、冷却水流量不足

冷却水流量不足是水冷式冷水螺杆制冷机组中最常见的故障之一。这种故障通常是由于冷却水管道堵塞、水泵故障或冷却水塔散热不良等原因引起的。

当出现这种故障时,制冷机组的冷却水进出口温差会明显增加,甚至达到十几度以上。此时,需要检查冷却水管道是否堵塞,水泵是否正常工作,冷却水塔是否清洁。

解决方法:清理冷却水管道、更换水泵或清理冷却水塔。如果使用的是冷却塔,还需要检查冷却塔的散热片是否脏污,如果脏污需要清洗。

二、制冷剂不足或泄露

制冷剂不足或泄露也是水冷式冷水螺杆制冷机组中常见的故障之一。这种故障通常是由于制冷剂管道漏气、制冷剂不足或压缩机故障等原因引起的。

当出现这种故障时,制冷机组的制冷效果会明显下降,甚至无法制冷。此时,需要检查制冷剂管道是否有漏气现象,制冷剂是否足够,压缩机是否正常工作。

解决方法:如果制冷剂不足,需要添加适量的制冷剂;如果制冷剂泄露,需要找到漏点并修复;如果压缩机故障,需要更换压缩机。

三、冷凝器散热不良

冷凝器散热不良也是水冷式冷水螺杆制冷机组中常见的故障之一。这种故障通常是由于冷凝器表面脏污、散热风扇故障或冷却水温度过高等原因引起的。

当出现这种故障时,制冷机组的冷凝器散热效果会明显下降,甚至无法散热。此时,需要检查冷凝器表面是否脏污,散热风扇是否正常工作,冷却水温度是否过高。

解决方法:如果冷凝器表面脏污,需要清洗冷凝器表面;如果散热风扇故障,需要更换散热风扇;如果冷却水温度过高,需要降低冷却水温度。

四、电气控制系统故障

电气控制系统故障也是水冷式冷水螺杆制冷机组中常见的故障之一。这种故障通常是由于控制线路故障、电器元件损坏或电源不足等原因引起的。

当出现这种故障时,制冷机组的控制系统会失效,无法控制制冷机组的工作。此时,需要检查控制线路是否有故障,电器元件是否损坏,电源是否足够。

解决方法:如果控制线路故障,需要修复控制线路;如果电器元件损坏,需要更换电器元件;如果电源不足,需要提供足够的电源。

五、其他故障

除了以上常见的故障外,水冷式冷水螺杆制冷机组还可能存在其他故障。例如,压缩机内部故障、冷冻油不足或变质、制冷剂不兼容等。这些故障通常需要专业技术人员进行诊断和维修。

解决方法:对于其他故障,需要寻求专业技术人员的帮助进行诊断和维修。同时,在日常使用中也需要定期保养和维护制冷机组,以延长其使用寿命和减少故障发生概率。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-28
水冷式冷水螺杆制冷机组常见故障及分析:
螺杆式冷水机排气压力过低
1、通过冷凝器的水流量过大:此时要调小阀门
2、冷凝器的进水温度过低:调节冷却水塔风机转速或风机工作台数。
3、大量液体制冷剂进入压缩机:检查膨胀阀及其感温包
4、制冷剂充灌不足:将制冷剂充注到规定数量
5、吸气压力低于标准:参考‘吸气压力过低’故障处理
螺杆式冷水机吸气压力过低
1、冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开:应将阀门完全打开
2、制冷剂过滤器堵塞:要定期清洗或更换过滤器
3、膨胀阀调整不当或发生故障:需调校正确或排除故障,必要时更换
4、制冷剂充灌不足:应补充到规定量
5、过量润滑油在冷水机制冷系统中循环:应查明原因,减少到合适值
6、蒸发器的进水温度过低:提高进水温度设定值
7、通过蒸发器的水量不足:检查水泵、水阀
第2个回答  2011-10-07
我今天正好在做这个,一般来说,有:启动负荷过大或根本不能启动、机组发生不正常振动、压缩机运转后自动停车、制冷能力不足、机器运转中出现不正常的响声、排气温度或油温过高、排气温度或油温下降、滑阀动作不灵活或不动作、螺杆压缩机机体温度过高、压缩机及油泵轴封泄漏、油压过低、油消耗量大、油面上升、停车时压缩机反转、压缩机吸入气体温度高于应有温度、吸气温度低于应有温度、冷凝压力过高、冷凝压力表指针跳动、排气压力过高、排气压力过低、吸气压力过高、吸气压力过低、压缩机因高压保护停机、压缩机因主电机过载停机、压缩机因主电机温度保护而停机、压缩机因低压保护停机、压缩机有噪音、压缩机不能运转、卸载系统不能工作等等这些故障。

我做出来的暂时就这些,希望能帮到你,呵呵。本回答被提问者采纳
第3个回答  2014-07-15
水冷式螺杆制冷机组故障
1、主机高压故障
2、主机低压故障
3、压缩机冷冻油缺少
4、压缩机电磁阀加载故障
5、冷冻水温差过大等