99问答网
所有问题
当前搜索:
工业冷水机压缩机故障
冷水机
出现高压报警一般是什么原因造成的
答:
重新充注制冷剂。(6)电气
故障
引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。解决方法:这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”,或自动消失,测
压缩机
运行电流正常,吸排气压力也正常。
工业冷水机
在夏天工作时低压0.7mpa,高压2mpa,原来正常工作时低压0.5m...
答:
jc-5wc欧霸
工业冷水机压缩机
无法正常工作 上海台益机械冷水机厂家为您解答: 工业冷水机压缩机无法下常工作?可以按下面经验来排除: 1、台益冷水机建议首先检查主电路。如电源是否有电,电压是否正常,是否由于起动过载熔丝已烧断,空气开关是否跳闸,开关触点是否良好,电源是否缺相。起动时观察电压...
压缩机
不运行会对
冷水机
有什么直接影响
答:
压缩机不运转情况下对整机没有任何不利的影响。
冷水机压缩机
不运转,也就是说冷水机组没有工作,不产生制冷量,不消耗电量,不会对整机产生影响。如果是正常启动机组,压缩机却不能正常运转的,则需要检查确认
故障
类型并排除故障。必要时候应向产品厂家售后报修。
冷水机
高低压
故障
和进水温度有关吗
答:
重新充注制冷剂。6、电气
故障
引起的误报。在工作时,需要通过水泵将冷冻水送到加工设备的散热器中降温。如果不开泵,
压缩机
就没有工作必要,因为没有水循环也就没有散热,所以压缩机在这种情况下也不会工作。此外,如果强制让压缩机工作,可能会导致冷水机的损坏或其它
故障
。因此,在使用工业冷水机时,必须保证水泵正常工作,才能保证...
同飞
冷水机
alarm报警是什么意思啊?
答:
3、
故障
代码报警:这个报警也是所有
冷水机
配备的故障提示方式,在控制面板上的温控器、控制显示面板显示。故障代码通常由生产厂家进行设置,不同的设备不同的配置也有不同的故障代码,对应的故障内容也不一致,但提示的都是冷水机出现较多的
压缩机
异常、冷媒不足、散热不佳等故障。通过显示的故障代码,操作...
如何解决制冷机高压报警?
答:
制冷机出现高压报警,一般是指冷媒的高压出现问题,若出现高压报警,一般是制冷机环境问度过高,或者机箱内积尘严重所导致的,你需要改善制冷机的通风环境,保证制冷机的运行环境在40度以下,并定期拆下防尘网进行清洗。1、如果是风冷式
冷水机
,可能是因长时间使用,翅片式冷凝器表面被灰尘覆盖(或环境温度...
冷水机
工作十分钟显示马达逆上
故障
,重新开都不行,是什么原因
答:
冷水机显示low level是什么原因 冷水机显示Low Level 一般指的是冷水机的水位过低,就像我们的冷水
机机
身上设定的一个水位计,如果冷水机水箱内的水位低于绿色的范围,冷水机就会自动发出警报,这时候只需要把水箱内的冷却水注到绿色的范围即可。
冷水机压缩机
高压
故障
是什么原因 1、看看冷媒压力表,如果...
冷水机
高压报警,具体是环境温度太高或通风不良,请清理过滤网及风机...
答:
我们的冷水机的风机和压缩机是同步启停的,开启冷水机的时候,如果风机不转,主要的原因有两种:1、冷水机设定的制冷温度已经达到,
冷水机压缩机
与风机同时停止运行 2、冷水机风机出现
故障
,导致风机停止运行,此时则需要联系冷水机厂家更换冷水机风机。希望可以帮到你!
冷水机
怎样保养?
答:
压缩机
是
工业冷水机
的“心脏”,它的好坏直接影响到冷水机使用时的稳定性。如果 压缩机发生
故障
再修,,费用相对比较高,特别是螺杆式压缩机的精度高价格贵。因此,如 听到压缩机有异常声音或其它情况,一定要联系冷水机厂找专业的工程师来检查,找出原 因所在并进行维护处理。 (2)定期清洗冷凝器和蒸发器 冷凝器/蒸发...