冷水机高低压故障和进水温度有关吗

我们冷水机是用在注塑机上的,前两天,5楼上的冷却塔坏了就关了,水泵也换了一台,这样一来有一台冷水机连续报警,压缩机工作一会会就报警了.很难把水温降下来.冷却塔关后的进水差不多30度不到点,冷水机设置温度是14度.后来冷却塔修好了才不再报警
我现在想问的是,冷水机的水箱不是可以独立循环吗,如果不损耗水,那还要冷却塔下来的水做什么?冷水机报警和进水温度有关吗?还是和进水的压力大小有关

进水温度会影响冷水机高低压,冷水机组高压故障分析及处理方法
1、冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。
解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
2、制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。
解决方法:应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。  3、冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。
解决方法:应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。
4、冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。
解决方法:造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。
5、制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。
解决方法:这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。
6、电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。
解决方法:这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”,或自动消失,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-10
  冷水机高低压故障和进水温度有关。
  冷水机高低压故障报警:
  1、看看冷媒压力表,如果冷媒不足也会出现这个问题,压缩机长时间工作而不能制冷,适当把设定温度调高点,然后慢慢调低看看;
  2、冷冻机进水管水压过低,水流量过小,造成压缩机温度上升过快也会造成这个问题;
  3、冷冻机进水口管道有没有被异物堵塞;
  4、把冷冻机里面的温度计拿出来看看有没有被损坏,
  
第2个回答  2012-02-29
一般高压故障是由于散热不好导致的,水冷就是冷凝器时间长有结垢了,那就清理污垢就可以了。风冷冷凝器时间长了翅片有灰尘导致的,也会出现高压报警。也有可能是节流阀堵塞了。那也会出现高压报警,不过这种的故障就是一开机,主机刚运行就回报警!和前几种有所不同。
低压报警一般是漏冷媒造成的。也可能是温度降的太低导致蒸发器压力降低超过出厂时的最低压力设置。也会造成低压报警!
总结:高压代表阻塞,低压代表雪种漏或减少.

【东莞丰田机械冷水机】仅供参考。请与具体情况而定。
第3个回答  2012-03-07
有很大关系的.如果水温太高,冷却水没有快速循环(水压太低)就没法将热量带出去,导致压缩机故障(温度太高)本回答被提问者采纳
第4个回答  2012-03-08
冷却塔是给冷水机的冷凝器降温的 冷却塔坏了 冷水机肯定要报警的
相似回答