99问答网
所有问题
当前搜索:
工业冷水机故障
工业
制冷机组常见
故障
处理?
答:
可能是由于压力过高或过低、冷凝器过热或蒸发器结冰等问题导致
。首先检查冷凝器和蒸发器,然后检查压缩机压力。如果这些都没有问题,可能是由于冷媒泄漏,需要排出气体并重新充注。二、蒸发器故障 1. 蒸发器结冰 一旦蒸发器结冰,制冷效果将显著降低甚至停止工作。原因可能是由于进气温度太低、
冷媒不足
或蒸...
水冷式
冷水
螺杆制冷机组有哪些
故障
答:
01、通过冷凝器的水流量过大:此时要调小阀门
;02、冷凝器的进水温度过低:调节冷却水塔风机转速或风机工作台数。03、
大量液体制冷剂进入压缩机
:检查膨胀阀及其感温包;04、
制冷剂充灌不足
:将制冷剂充注到规定数量;05、
吸气压力低于标准
:参考'吸气压力过低'故障处理;3、螺杆式冷水机吸气压力过高 0...
水冷螺杆
冷水机组
,低压
故障
报警,估计是什么原因?
答:
1. 冷媒不足
。如果压缩机的压缩能力不能满足冷却系统的要求,冷媒就会不足,从而导致压缩机低压报警。2.
膨胀阀故障
。如果膨胀阀的开度不正确或者膨胀阀与压缩机不匹配,也会导致低压报警。3.
电子膨胀阀控制器故障
。如果电子膨胀阀控制器出现故障,就会导致膨胀阀无法正常控制,从而造成压缩机低压报警。...
大型和小型
工业冷水机故障
代码有哪些?
答:
华辉工业冷水机故障代码说明ErO1--逆相 everse phaseErO2-
压缩机高压
--1Comp, high pressE03--压缩机低压-1Comp. ow pressE04-压缩机过载-1Comp, overloadErO5-压缩机高压--2C。mp. high pressEr06-缩机低压-2Comp. ow pressEr07--缩机过载-2Comp. overloadEr08-水水流- Cold medium sho...
工业冷水机故障
代码具体有哪些?
答:
工业冷水机常见的故障有压缩机高压、压缩机低压、压缩机过载、压缩机电流过高、压缩机电流过低、温度过低、超温报警、防冻故障等
,而显示在液晶屏上的故障代码,因为各个品牌各台设备采用的控制器不同,设置不同,显示也不会相同。以某品牌故障代码为例:【PV显示Err,SV显示01】错相保护故障:三相电源...
工业冷水机故障
代码具体有哪些?
答:
工业冷水机故障代码具体包括有:Err01为错相保护,出现这个代码则表示冷水机出现电源故障,可能是错相、漏相或者逆向,需要重新对电源接线进行调整。
Err02为压缩机高压
,触发压缩机高压保护,压缩机停止运行。Err03为压缩机低压,触发压缩机低压保护,压缩机停止运行。Err04为压缩机过载,触发压缩机过载保护...
工业冷水机
出现无法启动是什么原因?该如何解决?
答:
工业冷水机
工业冷水机出现无法启动的原因通常有5个,分别是电路问题、水泵空转、继电器
故障
、进水口压力过低、冷却水量少水温过高。冷水机无法启动的具体原因与解决方法如下:1、电路故障导致的冷水机无法启动。应对主电路进行检查,电源是否有电,电压是否正常,启动过载熔丝是否断开,空气开关是否挑战,开关...
工业冷水机故障
代码显示E2
答:
5、减少循环水(加热);检查水系统并调整。增加制冷剂充注量;减少制冷剂充注量。7、环境过于温暖(制冷);调整、修理或更换室外风机。
工业冷水机故障
代码显示E2 可能的原因:1。水泵交流接触器上的过载保护器起作用。2、泵电容烧坏(单相)。3、泵本身的问题,如:线圈烧坏、轴承坏死等。轻按过流保护器中...
螺杆式
冷水机组
5种常见
故障
及处理方法分析
答:
1.检查压缩机过载保护装置,确保其正常工作。2.清理或更换过滤器,避免堵塞影响运行效率。3.检查电路连接是否良好,如有接触不良需及时修复。4.测量电源电压,确保电压稳定且符合机组要求。四、冷却水温度过高
故障
现象:冷却水温度超过正常范围,可能是由于冷却水流量不足、冷却塔堵塞、冷却水泵故障或冷却水...
工业冷水机
出现无法启动都有什么原因造成的?
答:
工业冷水机无法启动的原因可能有以下几种:1.电源故障:检查电源线路、开关、保险丝等,确认电源是否正常。2.控制回路故障:冷水机通常有控制系统或PLC系统。如果控制回路出现故障,可能会导致冷水机无法启动。
3.压缩机故障
:压缩机是冷水机的核心部件,如果它出现故障(例如过热、过载、过电流等),可能会...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
工业冷水机故障代码及处理
冷水机显示e2什么故障
工业冷水机水位故障怎么解决
工业冷水机通信端口不通
冷水机报警e5
工业冷水机气密性不好的原因
工业冷水机组冷水泵总报故障
广东冷硕制冷技术有限公司
冷水机厂家排名前十