工业冷水机组冷水泵总报故障
东莞
工业冷水机故障
常见故障及解决办法有哪些?
答:
一、水泵交流接触器上的过载保护器动作
。原因 排除方法 1、水泵直流接触器上的电流控制器运作。--- 轻按电流控制器中RESET复位开关即可 2、
水泵高压电容烧坏
(单相电)---更换高压电容 3、
水泵自身问题
如:电磁线圈烧坏、滚动轴承坏死等---更换水泵(更换水泵时要注意水泵的转向)二、工业冷水机组...
冷水机组
常见
故障
答:
冷水机组常见的故障及其处理方法包括:1. 蒸发压力过低: 由于冷水量不足、冷负荷小、节流孔板问题、传热管污染或冷媒量不足等原因导致
。处理时需检查冷回路保证水量,调整自动起停装置,畅通膨胀节流管,清洗传热管,并补充适量冷媒。2. 冷凝压力过高: 可能是冷水量不足、冷却塔能力下降、冷水温度过高或...
工业
制冷
机组
常见
故障
处理?
答:
这通常是由于蒸发器温度太高、冷媒不足或循环系统中的泄漏引起的
。检查蒸发器温度是否过高,检查冷媒是否充足,排查循环系统的泄漏漏洞并进行维修。三、冷凝器故障 1.
冷凝器过热
如果冷凝器过热,可能会导致制冷机组无法正常工作,原因可能是由于进气温度过高、通风不良、水泵堵塞等问题导致。确认进气温度是否...
螺杆式
冷水机组
5种常见
故障
及处理方法分析
答:
机组出现高压报警,
可能是由于水温偏高、制冷剂过多、缺少冷却水或冷凝器出现故障等原因导致
。处理方法:1.
检查冷却水系统
,确保冷却塔风机、阀门和管道正常运行,无堵塞现象,以保证良好的散热效果。2.检查制冷剂添加量,确保制冷剂在合适范围内,避免过多或过少。3.检查冷却水系统,确保有足够的冷却水供...
冷水机
出现高压报警是怎么回事?
答:
冷水机出现高压报警一般是什么原因造成的?
(1)冷却水温偏高,冷凝效果不良
。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。解决方法:造成水温高的原因可能是:
冷却塔故障
,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速...
冷水机
显示e10什么
故障
答:
因此要解决和处理,需要对
冷水机组
冷冻水循环
水泵
工作状态是否正常、冷冻水管路上的阀门等部件是否完全打开、冷冻水管路上过滤器是否脏堵等进行检查。三、冷水机e10冷水机防冻
故障
解决方法:1、冷冻水循环水泵:检查水泵是否正常工作,若不正常要进行检修。2、冷冻水管路阀门等部件:冷冻水循环回路上,需要各个...
水冷螺杆
冷水机组
,低压
故障
报警,估计是什么原因?
答:
1. 检查冷媒是否充足。如发现冷媒不足,需要及时加注冷媒。2. 检查膨胀阀是否正确工作。如果膨胀阀有
故障
,需要更换或者修理。3. 检查电子膨胀阀控制器是否正常。如发现故障,需要更换或者修理控制器。4. 检查管路是否正常。如发现管路出现问题,需要清洗或者更换管路。三、如何避免压缩机低压报警 1. 定期...
冷水机
怎么
老是
显示高低压
故障
答:
如果是压缩机报警。在报警时看看高低压表的压力是多少,如果高压表压力超过2.0以上报警就是高压报警,低压低于0.14以下报警就是低压报警。高压报警有可能是毛细管或过滤器堵了。这是必须要换过滤器和毛细管了。低压报警有可能是漏氟利昂了,如果你确定没有漏氟利昂。就把低压报警
故障
延时时间加长。就可以...
工业冷水机
高压报警有哪些原因?高压是指哪个部位的压力?
答:
对于
冷水机组
来说高压指的是压缩机排气压力。冷水机低压表压力高,高压表低什么原因 初步判定根据你所描述的 应该是
泵
的
故障
可以检查一下 纳金冷水机高压报警怎么解决,谢谢 风冷就清洗散热器, 水冷就清洗壳管式冷凝器/冷却塔; 散热不好导致高压报警
工业冷水
机压缩机雪种高压是多少正常 高压...
离心式
冷水机组
离心式冷水机组常见
故障
及处理方法
答:
可能由于油冷却器效率低,冷媒过滤器堵塞,或轴承磨损。应对措施包括调整油温调节阀,清理冷媒过滤器,以及必要时修理或更换轴承。5. 断水 这通常是由于冷水量不足。解决办法是检查冷水泵和回路,确保流量正常。6.
主电机过负荷
可能由于电源问题,如电压不平衡或线路电压降大,或制冷剂供给不足。解决措施...