离心式冷水机组离心式冷水机组常见故障及处理方法

如题所述

离心式冷水机组常见的故障及其处理方法如下:


1. 蒸发压力过低


原因包括:冷水量不足,冷负荷减少,节流孔板故障,传热管污染,以及冷媒量不足。处理方法包括检查冷水回路以确保水量,调整自动起停装置的温度设置,检查膨胀节流管的通畅,清洗传热管,以及补充适量冷媒。


2. 冷凝压力过高


可能原因有:冷水量不足,冷却塔能力下降,制冷能力过大,冷凝器内有空气,以及管子污染。处理办法涉及调整冷却水流量,检查冷却塔,确保冷水温度正常,抽气排除空气,以及清扫管子。


3. 油压差过低


可能由油过滤器堵塞,油压调节阀开度过大,油泵故障,轴承磨损,或油压表失灵引起。解决方法包括更换滤芯,调整油压调节阀,检查油泵,更换磨损的轴承,以及检查和校准油压表。


4. 油温过高


可能由于油冷却器效率低,冷媒过滤器堵塞,或轴承磨损。应对措施包括调整油温调节阀,清理冷媒过滤器,以及必要时修理或更换轴承。


5. 断水


这通常是由于冷水量不足。解决办法是检查冷水泵和回路,确保流量正常。


6. 主电机过负荷


可能由于电源问题,如电压不平衡或线路电压降大,或制冷剂供给不足。解决措施包括纠正电源问题,减小电压降,检查并清洁冷媒过滤器和调整进液阀。




扩展资料

离心式冷水机组是利用电作为动力源,氟利昂制冷剂在蒸发器内蒸发吸收载冷剂水的热量进行制冷,蒸发吸热后的氟利昂湿蒸汽被压缩机压缩成高温高压气体,经水冷冷凝器冷凝后变成液体,经膨胀阀节流进入蒸发器再循环。从而制取7℃-12℃冷冻水供空调末端空气调节。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答