哪些建筑应设环形消防车道

如题所述

占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。

可燃材料露天堆场区,液化石油气储罐区,甲、乙、丙类液体储罐区和可燃气体储罐区,应设置消防车道。消防车道的设置应符合下列规定:

1、储量大于表6.0.7规定的堆场、储罐区,宜设置环形消防车道。

2、占地面积大于30000m的可燃材料堆场,应设置与环形消防车道相连的中间消防车道,消防车道的间距不宜大于150.0m。液化石油气储罐区,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区,区内的环形消防车道之间宜设置连通的消防车道。

3、消防车道与材料堆场堆垛的最小距离不应小于5.0m。

4、中间消防车道与环形消防车道交接处应满足消防车转弯半径的要求。

车道要求:

消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。供消防车停留的空地,其坡度不宜大于3%。

消防车道与厂房(仓库)、民用建筑之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物。

环形消防车道至少应有两处与其它车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12.0m×12.0m;供大型消防车使用时,不宜小于18.0m×18.0m。

消防车道路面、扑救作业场地及其下面的管道和暗沟等应能承受大型消防车的压力。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-29
下列建筑应设环形消防车道:
(1)大型厂房、库房,如占地面积超过3000平方的甲、乙、丙类厂房和占地面积超过1500平方的乙、丙类库房;
(2)对总储量大于规范规定的堆物、储罐区;
(3)在高层建筑四周应设环形消防车道,当设环形车道有困难时,应沿高层建筑的两个长边设置消防车道。
(4)大型公共建筑,如超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂及占地面积超过3000m<sup>2</sup>的展览馆等宜设环形消防车道。
第2个回答  2021-10-28
高层厂房占地面积大于3000平方米的甲乙丙类厂房和占地面积大于1500平方米的乙丙类仓库,高层民用建筑超过3000个座位的体育馆超过2000个座位的会堂占地面积大于3000平方米的商店建筑,展览,建筑等单多层公共建筑本回答被网友采纳