多层建筑需要环形消防车道吗?

比如一个矩形建筑 消防车道只能到达一个长边 其余三个边因为场地问题 无法做成环道
这个可以吗??三层的办公楼

多层建筑是需要环形消防车的。三层的办公楼也必须要做成环形通道的。

主要是依据的《建筑设计防火规范》以下条文:

当这个楼沿街部分的长度大于150m或总长度大于220m时,要设环形车道;或者你的短边超过24m,实际是指楼的厚度。应设能进入内院的消防车道,如果进不了,则背面要求有消防车道。

高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过建筑的消防车道。

扩展资料:

根据<<建筑设计防火规范>>GB50016—2014

消防车道

街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间的距离不宜大于160.0m。当建筑物沿街道部分的长度大于150.0m或总长度大于220.0m时,应设置穿过建筑物的消防车道。当确有困难时,应设置环形消防车道。

有封闭内院或天井的建筑物,当其短边长度大于24.0m时,宜设置进入内院或天井的消防车道。

有封闭内院或天井的建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于80.0m。

在穿过建筑物或进入建筑物内院的消防车道两侧,不应设置影响消防车通行或人员安全疏散的设施。

超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积大于3000m的展览馆等公共建筑,宜设置环形消防车道。

工厂、仓库区内应设置消防车道。

占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。

可燃材料露天堆场区,液化石油气储罐区,甲、乙、丙类液体储罐区和可燃气体储罐区,应设置消防车道。消防车道的设置应符合下列规定:

储量大于表6.0.7规定的堆场、储罐区,宜设置环形消防车道。

消防车道与材料堆场堆垛的最小距离不应小于5.0m。

中间消防车道与环形消防车道交接处应满足消防车转弯半径的要求。

参考资料来源:百度百科--消防车道

参考资料来源:百度百科--建筑设计防火规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-28

多层建筑是需要环形消防车的。

拓展: 


1.这个主要是依据的《建筑设计防火规范》有关条文:当这个楼沿街部分的长度大于150m或总长度大于220m时,要设环形车道;或者你的短边超过24m,实际是指楼的厚度。应设能进入内院的消防车道,如果进不了,则背面要求有消防车道。

2.高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过建筑的消防车道。

3.环形消防车道至少应有两处与其它车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12.0m×12.0m;供大型消防车使用时,不宜小于18.0m×18.0m。

4.消防车道的宽度不应小于4m,消防车道距离高层民用建筑外墙宜大于5m,当消防车道上空遇有障碍物时,路面与障碍物之间的净空不应小于4m。

5.尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15mX15m。大型消防车的回车场不宜小于18mX18m。消防车道下的管道和暗沟等,应能承受消防车的压力。

本回答被网友采纳
相似回答