99问答网
所有问题
当前搜索:
可不设环形消防车道
在进行防火检查时,下列类型建筑中,允许
不设置环形消防车道
是( )。
答:
【答案】:B 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)7.1.2和7.1.3。选项B,商店建筑,占地面积没有超过3000m2。选项C,根据汽车库、修车库、停车场设计规范,汽车库、修车库周围应
设环形
车道,当设环形车道有困难时,可沿建筑物一个长边和另一边设置
消防车道
,消防车道宜利用交通道路。
正常情况下,下列哪类建筑
可以不设置环形消防车道
?( )
答:
《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)(2018年版)第7.1.3条规定,工厂、仓库区内应设置
消防车道
。高层厂房,占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库,应设置
环形
消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。
根据《建筑设计防火规范》,下列建筑不需要
设置环形消防车道
是( )。
答:
【答案】:B 根据《建规》7.1.2高层民用建筑,超过3000个座位体育馆,超过2000个座位会堂,占地面积大于3000m2商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应
设置环形消防车道
,确有困难时,可沿建筑两个长边设置消防车道;对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造高层民用建筑,可沿建筑一个长边设置消防车道...
哪类建筑
可以不设置环形消防车道
答:
戊类建筑
可以不设置环形消防车道
。根据查询相关资料信息显示,戊类是指《建筑防火设计规范》中储存物品的火灾危险性类别的戊类,为非燃烧物品,可以不设置环形消防车道。
消防
通道必须是贯通围绕吗
答:
消防通道是否必须是贯通环形通道要根据具体情况确定。一般的消防车道一般要求要环形,意思就是消防车进去不用调头
可以
出来,但是有的受其他条件限制满足不了这个要求的可以在最尽头设置一个15mX15m的尽头式消防回车场。高层建筑区域是必须要
设置环形消防车道
的。
多层建筑需要
环形消防车道
吗?
答:
要
设环形
车道;2、或者你的短边超过24m(实际是你的楼的厚度吧,呵呵),应设能进入内院的
消防车道
,如果进不了,则背面要求有消防车道,不然后面起火怎么救啊 当然,三层办公楼,如果不是很厚,做不成
环形车道
是
可以
的。看了你的补充,那应该是可以的,不必环形车道了。
多层建筑
消防车道设置
要求如何?
答:
供大型消防车使用的回车场面积不应小于15mX15m。消防车道下的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力。消防车道可利用交通道路。消防车道应尽量短捷,并宜避免与铁路平交。如必须平交,应设备用车道,两车道之间的间距不应小于一列火车的长度。多层建筑不需要
设置环形消防车道
。只要消防车能到达建筑物就行,...
环形消防车道设置
要求是什么?
答:
1、在建筑周围
设置环形消防车道
,方便消防车辆快速进出;2、环形消防车道的宽度应满足消防车辆的通行需求,一般不得小于12m;3、环形消防车道的路面需要满足消防车辆的行驶要求,如抗压强度、抗滑性等;4、环形消防车道需要设置足够的照明和标志,以确保消防车辆在夜间或复杂环境下能够正常行驶。
无法
设置环形消防车道
答:
《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》对建筑
设置环形消防车道
的问题都作出了具体规定,不能设置时,应沿建筑的长边布置消防车道,并在消防车道的尽头设置回车场,不小于12X12米,供大型消防车的回车场应不小于15X15米
多层建筑需要
环形消防车道
吗?
答:
主要是依据的《建筑设计防火规范》以下条文:当这个楼沿街部分的长度大于150m或总长度大于220m时,要设环形车道;或者你的短边超过24m,实际是指楼的厚度。应设能进入内院的消防车道,如果进不了,则背面要求有消防车道。高层建筑的周围,应
设环形消防车道
。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
不设环形消防车道的条件
需要设环形消防车道的
环形消防车道设置场所
什么时候设置环形消防车道
哪些建筑应设置环形消防车道
需要设置环形消防车道的建筑
哪些建筑可以不设消防车道
高层环形消防车道设置
设置环形消防车道有困难时