99问答网
所有问题
当前搜索:
可不设环形消防车道
消防
车转弯半径要求
答:
您好,我就为大家解答关于
消防车道
的转弯半径是多少?相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、消防车道的转弯半径是按照消防车去计算的,普通消防车的转弯半径是9m,登高车的转弯半径是12m,一些特种车辆的转弯半径是16-20m。2、依据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)条文说明6.0.10。...
环形消防车道设置
要求
答:
1、车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;2、转弯半径应满足消防车转弯的要求;3、消防车道与建筑之间不应
设置
妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物;4、消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;5、消防车道的坡度不宜大于8%;6、
环形消防车道
至少应有两处与其他车道连通;7、消防...
下列建筑中,可沿建筑一个长边
设置消防车道
有( )。
答:
高层民用建筑确有困难时,可沿建筑两个长边设消防车道,B 错误。 非高层丁戊类厂房不需要设消防车道,可沿建筑一个长边设置,C 正确。 占地面积大于 1500 乙丙类仓库确有困难,可沿建筑两个长边设消防车道,D 错误。 沿街长度>150m 或总长度>220 “L”型建筑确有困难时,
可设环形消防车道
,E...
高层民用建筑的
消防车道
为尽头式消防车道时应设回车道或回车场,一般情...
答:
当
设环形
车道有困难时,可沿高层民用建筑的两个长边设置
消防车道
,当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过建筑的消防车道;2.高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道;3.消防车道的宽度不应小于4m,消防车道距离高层民用建筑外墙宜...
厂房四周是不是要通
消防
通道
答:
一、 工厂、仓库区内应设置消防车道 高层厂房,占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库,应
设置环形消防车道
,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。二、消防车道应符合下列要求 ①车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;②转弯半径应满足消防车转弯的...
消防
通道的规定
答:
消防通道是生命通道每个小区除了正门以外,都会设定消防通道。下面就是我为大家整理的方面的相关资料,供大家参考。一: 为给火灾扑救工作创造方便条件,保障建筑物的安全,应在小区高层建筑周围设定环行
消防车道
,当
环形车道
有困难时,可沿高层建筑的两个长边设定消防车道。当建筑的沿街长度超过150m或总长...
什么情况下须
设置消防车道
答:
第6.0.3条 沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜超过80m。第6.0.4条 工厂、仓库应设置消防车道。一座甲、乙、丙类厂房的占地面积超过3000m2或一座乙、丙类库房的占地面积超过1500m2时,宜
设置环形消防车道
,如有困难,可沿其两个长边设置消防车道或
设置可
供消防车通行...
关于小区
消防
通道的相关法律法规
答:
法律分析:关于小区消防通道的相关法律法规有很多,作出了相关规定。高层住宅的周围应
设有环形
车道,其转弯半径不应小于12m(有些地方是9米)。当
设环形
车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置
消防车道
。当高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道。高层...
临时
消防车道
的
设置
应符合哪些规定
答:
2.施工现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时,施工现场内
可不设置
临时
消防车道
。3.临时消防车道宜为环形,如
设置环形
车道确有困难,应在消防车道尽端设置尺寸不小于12m×12m的回车场。4.临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m.5.临时消防车道的右侧应
设置消防
车行进路线指示标识。6.临时消防...
是否设计时所有的建筑周围都要
设消防
通道
答:
并不是所有建筑周围都要求
设置消防
通道.按照<建筑防火设计规范>和<高层民用建筑设计防火规范>的要求,建筑要达到一定的规模或是高层建筑,才需设置
消防车通道
.一般来说,在不具备
设置环形
车道的条件下,应沿建筑的两个长边设置消防车通道;尽头式
消防车道
,应在通道的尽头设置12X12米的回车场,大型消防车回车...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜