土钉墙要做抗拔试验么?哪个规范有规定?应该在什么时候做?

如题所述

  土钉墙要做抗拔试验的。JGJ 120-2012《建筑基坑支护技术规程》5.4.10规定:
  应对土钉的抗拔承载力进行检测,抗拔试验可采用逐级加荷法;土钉的检测数量不宜少于土钉总数的1%,且同一土层中的土钉检测数量不应少于3根;试验最大荷载不应小于土钉轴向拉力标准值的1.1倍;检测土钉应按随机抽样的原则选取,并应在土钉固结体强度达到设计强度的 70%后进行试验。
  土钉墙(Soil Nail Wall)是一种原位土体加筋技术。将基坑边坡通过由钢筋制成的土钉进行加固,边坡表面铺设一道钢筋网再喷射一层砼面层和土方边坡相结合的边坡加固型支护施工方法。其构造为设置在坡体中的加筋杆件(即土钉或锚杆)与其周围土体牢固粘结形成的复合体,以及面层所构成的类似重力挡土墙的支护结构。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-16
JGJ 120-2012《建筑基坑支护技术规程》5.4.10规定:
应对土钉的抗拔承载力进行检测,抗拔试验可采用逐级加荷法;土钉的检测数量不宜少于土钉总数的1%,且同一土层中的土钉检测数量不应少于3根;试验最大荷载不应小于土钉轴向拉力标准值的1.1倍;检测土钉应按随机抽样的原则选取,并应在土钉固结体强度达到设计强度的 70%后进行试验。追问

这个试验必须做么?施工单位不想做,怎么办?

追答

土钉的抗拔承载力必须做,否则不得进入下道工序。