99问答网
所有问题
当前搜索:
土钉抗拔试验
土钉
拉
拔试验
规范标准
视频时间 96:97
土钉
墙要做
抗拔试验
么?哪个规范有规定?应该在什么时候做?
答:
土钉
墙要做
抗拔试验
的。JGJ 120-2012《建筑基坑支护技术规程》5.4.10规定:应对土钉的抗拔承载力进行检测,抗拔试验可采用逐级加荷法;土钉的检测数量不宜少于土钉总数的1%,且同一土层中的土钉检测数量不应少于3根;试验最大荷载不应小于土钉轴向拉力标准值的1.1倍;检测土钉应按随机抽样的原则选取,...
支护采用的锚杆
土钉抗拔
承载力检测不合格的原因
答:
支护采用的锚杆
土钉抗拔
承载力检测不合格的原因有设计、材料选择、施工和检测。1、设计不合理:锚杆土钉的设计需要考虑到土体的力学性质、结构形式、锚杆的数量和布置等因素。如果设计不合理,包括锚杆长度、直径、锚固深度和受力方式等因素都可能导致抗拔承载力不足。2、材料质量问题:锚杆土钉的材料质量是...
护坡喷锚后钢筋试拉专业名词叫什么
答:
护坡喷锚后的钢筋试拉,专业名词称之为锚杆(或土钉)
抗拔试验
。预应力锚杆、锚杆(或土钉)抗拔试验,具体可查阅《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012,附录A锚杆抗拔试验要点;《复合土钉墙基坑支护技术规范》GB50793--2011,附录A/B
土钉抗拔
基本试验或验收试验;或《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规...
基坑支护施工中的
土钉
、锚杆的抗拉
试验
由谁来做?
答:
土钉
非破坏性拉拔试验,根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99)和《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97)进行加载
抗拔试验
。预应力锚索的抗拉拔试验分两种,一种是基本试验,试验目的是确定锚索的极限抗拉拔承载力,另一种是验收试验,检验预应力锚索的抗拉拔承载力能否能达设计值。这两种试验都是在成...
土钉
验收检测
试验
时最大试验荷载为什么的标准值
答:
土钉
验收检测试验时试验荷载应该按建筑基坑支护技术规程进行分级连续加载
抗拔试验
,试验承载力不低于56千牛。
土钉
的抗拉
拔试验
是应该由建设单位还是由施工方单位来做这个实验?_百 ...
答:
土钉
和锚索、锚杆的抗拉
拔试验
是应该由建设单位还是由施工方单位来做这个实验?... 土钉和锚索、锚杆的抗拉拔试验是应该由建设单位还是由施工方单位来做这个实验? 展开 我来答 你的回答被采纳后将获得: 系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励10(财富值+成长值)+提问者悬赏5(财富值+成长值)1...
射钉拉
拔试验
频率
答:
射钉的拉拔力是射钉安全性的关键因素,目前射钉的拉拔力普遍较低,难以满足社会不断发展所需的要求。射钉拉拔试验频率为三个一组,一次抽三组,意思为
土钉
施工数量取施工土钉总数的百分之一,一组不得少于3根。土钉支护施工必须进行土钉的现场抗拉拔试验,应在专门设置的非工作钉上进行
抗拔试验
直至达到...
基坑支护
土钉
轴向
抗拔
实验的费用由哪个单位出?
答:
由施工单位提出方案,建设单位已将费用全部包括在工程价款中,施工完毕后,由施工单位向有资质检测单位委托,进行检验,但是如果分包出去,则需要看分包合同中有何规定,
土钉
墙施工中,土钉长度不够5米的,需要做拉
拔试验
吗
答:
不需要做拉
拔试验
。7.0.2每一典型土层中至少应有3个专门用于测试的非工作钉。测试钉除其总长度和粘结长度可与工作钉有区别外,应与工作钉采用相同的施工工艺同时制作,其孔径、注浆材料等参数以及施工方法等应与工作钉完全相同。测试钉的注浆粘结长度不小于工作钉的二分之一且不短于5m,在满足钢筋不...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
土钉抗拔试验要求
土钉抗拔承载力试验
土钉抗拔试验报告
土钉反力装置
土钉做拉拔试验吗
边坡土钉要做抗拔试验吗
土钉拉拔试验报告
土钉抗拉拔试验何时做
土钉基本试验