推荐答案 2017-04-29
è§èä¸è¦æ±åéä¸è¬é½æ¯è¦åææè¯éªçã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOvzOjeW7jO7ejvtXtO.html
相似回答
土钉墙
技术要点大揭秘
答:
土钉墙适用于一般土质和某些破碎岩质路堑。但地下水丰富或土质松散时,需要三思而后行。2️⃣高度和坡度土钉墙的高度控制在20m内最适宜,墙面坡度1:0.1~1:0.4刚好。边坡高?多级土钉墙来助力!每级不超过10m,平台宽度至少2m。单级?那就12m封顶啦!3️⃣
拉拔试验
施工前,进行土钉拉拔试验,确保安全第一。4️...
土钉墙要做
抗拔
试验
么?哪个规范有规定?应该在
什么
时候做?
答:
土钉墙要做抗拔试验的
。JGJ 120-2012《建筑基坑支护技术规程》5.4.10规定:
应对土钉的抗拔承载力进行检测
,抗拔试验可采用逐级加荷法;土钉的检测数量不宜少于土钉总数的1%,且同一土层中的土钉检测数量不应少于3根;试验最大荷载不应小于土钉轴向拉力标准值的1.1倍;检测土钉应按随机抽样的原则选取,...
土钉拉拔试验
规范标准
视频时间 96:97
土钉墙
施工要求有
哪些
?
答:
1 土钉墙施工前应先检测路堑横断面,净空合格后方能进行土钉墙施工。2 土钉墙应按“自上而下,分层开挖,分层锚固,分层喷护”的原则组织施工,并及时挂网喷护,不得使坡面长期暴露风化失稳。3 施工前应按设计要求进行注浆工艺试验、土钉抗
拉拔试验
,验证设计参数,确定施工工艺参数。4 土钉钻孔时,...
土钉墙
基坑支护施工方案
答:
本文将介绍
土钉墙
基坑支护施工方案,包括施工前的检测、施工原则、注浆工艺
试验
、制作支撑架、挂网材料、坡脚墙基坑施工、喷射混凝土等方面。施工前检测土钉墙施工前应先检测路堑横断面,净空合格后方能进行土钉墙施工。️施工原则土钉墙应按“自上而下,分层开挖,分层锚固,分层喷护”的原则组织施工,并及时挂网喷...
建筑地基基础支护工程检测的要求?
答:
1、支护锚杆应进行验收
试验
,抽检数量不应少于锚杆总数
的
5%,且不得少于6根。2、
土钉墙
质量验收应进行土钉抗拔力试验,抽检数量应为土钉总数的0.5%~1%,且不得少于10根。墙面喷射混凝土厚度应进行检测,检测方法可采用钻孔法,抽检数量宜每100㎡墙面积一组,每组不少于3点。3、用于支护的混凝土灌注桩...
复合式
土钉墙的
施工质量控制
答:
土钉支护施工必须进行土钉的现场
抗拔试验
,应在专门设置的非工作钉上进行抗拔试验直至破坏,用来确定极限荷载,并据此估计土钉的界面极限粘结强度。每一典型土层中至少应有3个专门用于测试的非工作钉。测试钉除其总长度和粘结长度可与工作钉有区别外,应与工作钉采用相同的施工工艺同时制作,其孔径、注浆材料...
土钉墙
质量检查时,墙面喷射混凝土厚度应采用( )。
答:
【答案】:B P164-166
土钉墙
施工质量检测1.土钉采用抗拉
试验
检测承载力,同一条件下,试验数量不宜少于土钉总数
的
1%,且不应少于3根。2.墙面喷射混凝土厚度应采用钻孔检测,钻孔数宜每1 0 0 m2墙面积一组,每组不应少于3点。
关于
土钉墙
支护的质量检测,下列
哪些
选项是正确的?(
答:
【答案】:B、D A项,根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120—2012)第5.4.10条第1款规定,土钉检测数量不宜少于土钉总数的1%;B项,根据第3款规定,应对
土钉墙的
喷射混凝土面层厚度进行检测,每500m2喷射混凝土面积的检测数量不应少于一组,每组的检测点不应少于3个;全部检测点的面层厚度平均值不...