关于土钉墙支护的质量检测,下列哪些选项是正确的?(

A.采用抗拔试验检测承载力的数量不宜少于土钉总数的0.5%
B.喷射混凝土面层最小厚度不应小于厚度设计值的80%
C.土钉位置的允许偏差为孔距的±5%
D.土钉抗拔承载力检测试验可采用单循环加载法

【答案】:B、D
A项,根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120—2012)第5.4.10条第1款规定,土钉检测数量不宜少于土钉总数的1%;B项,根据第3款规定,应对土钉墙的喷射混凝土面层厚度进行检测,每500m2喷射混凝土面积的检测数量不应少于一组,每组的检测点不应少于3个;全部检测点的面层厚度平均值不应小于厚度设计值,最小厚度不应小于厚度设计值的80%;C项,第5.4.8条第1款规定,土钉位置的允许偏差应为100mm;D项,确定土钉极限抗拔承载力的试验和土钉抗拔承载力检测试验可采用单循环加载法,其加载分级和土钉位移观测时间应按表D.0.11确定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答