锚杆拉拔试验在锚杆灌浆后什么时间做?

公路工程边坡防护,全长粘结型锚杆拉拔试验在锚杆灌浆后什么时间做?
ML-30型手动拉拔仪上显示1MPA时候,是多少kn/cm2?
问了几次了,有没有人敢回答?(请拿出规范为依据)

不知道你现在还看不。我的也是ML-30型的我看说明书上的是3MPa的时候拉力时1T,再换成KN,我看我们设计上说的是等强度达到设计值的时候才做拉拔试验,28天后吧,不过我们这个10天强度都到了设计强度了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-16
ML-30型手动拉拔仪上显示1MPA时候,是多少kn/cm2?

1MPA=10^6PA=10^3KN/m2=10^3KN/10^4cm2=0.1KN/cm2.
第2个回答  2013-10-07
SL 377-2007 水利水电工程锚喷支护技术规范
《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001)本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-18
锚杆抗拔试验应在锚固段注浆固结体强度达到15MPa或达到设计强度的75%后进行。
锚杆的注浆应符合下列规定:
1) 注浆液采用水泥浆时,水灰比宜取0.50~0.55;采用水泥砂浆时,水灰比宜取0.40~0.45,灰砂比宜取0.5~1.0,拌和用砂宜选用中粗砂;
2) 水泥浆或水泥砂浆内可掺入能提高注浆固结体早期强度或微膨胀的外掺剂,其掺入量宜按室内试验确定;
3) 注浆管端部至孔底的距离不宜大于200mm;注浆及拔管过程中,注浆管口应始终埋入注浆液面内,应在水泥浆液从孔口溢出后停止注浆;注浆后,当浆液液面下降时,应进行孔口补浆;
4) 采用二次压力注浆工艺时,二次压力注浆宜采用水灰比0.50~0.55的水泥浆;二次注浆管应牢固绑扎在杆体上,注浆管的出浆口应采取逆止措施;二次压力注浆时,终止注浆的压力不应小于1.5MPa;
5) 采用分段二次劈裂注浆工艺时,注浆宜在固结体强度达到5MPa后进行,注浆管的出浆孔宜沿锚固段全长设置,注浆顺序应由内向外分段依次进行;
6) 基坑采用截水帷幕时,地下水位以下的锚杆注浆应采取孔口封堵措施;
7) 寒冷地区在冬期施工时,应对注浆液采取保温措施,浆液温度应保持在5°C以上。
9 预应力锚杆复合土钉墙适用于地下水位以上或经降水的非软土基坑,且基坑深度不宜大于15m;当基坑潜在滑动面内有建筑物、重要地下管线时,不宜采用土钉墙。