钢筋直径相差两级能否使用电渣压力焊?

如题所述

不同直径18和25的钢筋电渣压力焊可以。

尚符合《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012第4.1.7规定:电渣压力焊或气压焊时,钢筋径差不得超过7mm(25-18=7)。

直径20以下的才能电渣压力焊,20以上的必须采用螺纹丝套连接。

1、钢筋电渣压力焊接头应逐个进行外观检查,结果应符合下列要求: 

2、焊包较均匀,突出部分最少高出钢筋表面4mm。 

3、电极与钢筋接触处,无明显的烧伤缺陷。 

4、接头处的弯折角不大于4°。 

5、接头处的轴线偏移应不超过0.l倍钢筋直径,同时不大于2mm。

6、外观检查不合格的接头应切除重焊、或采取补救措施。


钢筋的品种和质量

只要不超过两个规格、且同级别的钢筋是可以电渣压力焊的,如果是向上由大变小,可在楼面以上接头,如有小变大建议从下层受力较小处接,原则是不改变设计及规范精神,结构安全。

钢筋的品种和质量,必须符合设计要求和有关标准的规定。 

注:进口钢筋需先经过化学成分检验和焊接试验,符合有关规定后方可焊接钢。 

钢筋的规格,焊接接头的位置,同一区段内有接头钢筋面积的百分比,必须符合设计要求和施工规范的规定。

检验方法:检查出厂质量证明书和试验报告单。 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-31

可以:《JGJ 18-2012 钢筋焊接及验收规程》:

 

 

第2个回答  2012-12-28
电渣压力焊当然用在竖向钢筋喽,相差两个级别也可以用,但是就是不好控制同心轴,只要保证上下钢筋在一个同心轴上就可以。
多数说法不让用,只是不好控制同心轴问题。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-12-28
对于钢筋直径相差超过一个级别的竖向钢筋再用电渣压力焊连接时,规范中的定义为不应采取。对于直径相差一个或以上的钢筋连接时,对钢筋的形心轴心在一竖直向上的质量要求和接头的可靠性要求较高,如果偏差太大,会造成结构受力形式的
第4个回答  2012-12-28
什么部位的呢?最好还是别用了,可以用套筒连接。。
相似回答