99问答网
所有问题
柱上下钢筋直径等级悬殊较大如何处理
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-15
如果是电渣压力焊连接的话,柱
纵筋
最大不要超过两级,也就是说,20只能连接25的(最大可能),18的就不能直接焊接25的了。如果直径等级悬殊较大,可以先选择插筋补强相应的钢筋,然后再采取合并焊接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ezOWv7jOv.html
其他回答
第1个回答 2012-06-15
上面的说的对,电渣压力焊对于柱子纵筋不能超过两个等级,不过可以绑扎搭接或者是插筋补强。
第2个回答 2018-08-24
截断后重新插筋
第3个回答 2018-08-24
16G101-1图集有说明的,可以直接套用
第4个回答 2012-06-15
冷接,焊接也行的,冷接的话你要看一下规范了。
相似回答
请问框架结构
柱子钢筋
下层16上层25该
如何处理
答:
在施工中直螺纹连接一般都是不超过2个规格的,但规范是没这个具体规定。碰见上
柱钢筋直径大
而下柱钢筋直径小,且两者直径差别过大时,一般是上柱钢筋插入下柱中,和下柱钢筋搭接,同时满足搭接和锚固长度。仅供参考。
...
直径
从16到25mm,下
柱
为地下室,
钢筋如何
连接,请高手指教
答:
连接
钢筋
的
直径
超过两级宜采用螺纹套管连接。
柱上下钢筋直径等级悬殊较大如何处理
答:
如果是电渣压力焊连接的话,
柱
纵筋最大不要超过两级,也就是说,20只能连接25的(最大可能),18的就不能直接焊接25的了。如果
直径等级悬殊较大
,可以先选择插筋补强相应的
钢筋
,然后再采取合并焊接。
上柱钢筋比下
柱钢筋直径大
时,
可在下柱的下端进行钢筋变径
(电渣压力焊...
答:
上柱钢筋比下柱钢筋直径大时,
可在下柱的下端进行钢筋变径,钢筋径差不超过7mm可以电渣压力焊
。参考资料:〖JGJ18-2012〗钢筋焊接及验收规程
03g101-1图集36页,关于上柱钢筋比下
柱钢筋直径大
应该
怎么
做,看的不明白...
答:
上柱比下
柱钢筋大
时,跟普通要求不一样,需要满足一下条件:1、接头处必须大于在楼板以上/梁以下A距离(A大于或等于500,且大于Hc,且大于Hn/6)2、柱的相邻钢筋(即角筋和b、h边筋)交错搭接,要求
上下
错开距离B(B大于或等于1.3LlE)3、钢筋搭接长度C(C大于或等于LlE)...
上
柱钢筋
比下柱钢筋大一个规格可否搭接
答:
一、第一批下伸大
直径钢筋
从插入梁底面下开始起,【≥Hn/6、≥hc、≥500,≥Hn/6是指要大于等于所在楼层
柱
净高值的1/6、≥hc是指要大于等于柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径)、≥500是指要大于等于500mm】取三者的大值,加LlE。(图2,从上到下的第一个红色45°“╱”上撇短划线);二、...
下柱钢筋比上
柱钢筋直径大
时,
如何
连接
答:
KZ纵向钢筋下柱钢筋比上
柱钢筋直径大
时,下柱钢筋分批伸入上柱,可绑扎搭接,也可采用机械连接和焊接连接。下柱钢筋分批伸入上柱具体要求,抗震KZ纵向钢筋连接见11G101-1第57页,图4;非抗震KZ纵向钢筋连接见11G101-1第63页,图4。11G101-1 混凝土结构施工图 平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇...
谁知道
柱
下层
钢筋直径
比上层钢筋直径小时
怎么处理
啊?在上层连接还是下层...
答:
柱下层
钢筋直径
比上层钢筋直径小时,把上
柱钢筋
插下下柱(从梁底下来一个LAE才对,03G101-1第42页右上角里的很明确规定的)
...
钢筋直径
比如 下部是16的 上部是14的
该怎么处理
答:
框架
柱
的钢筋下部
钢筋直径
大于上部钢筋直径比如 下部是16的 上部是14的直接焊接或者搭接来
处理
大家正在搜
上柱钢筋直径大于下柱钢筋直径
上柱钢筋直径比下柱大
柱钢筋直径上大下小怎样连接
框架柱的钢筋直径应下大上小
中柱钢筋下面比上部直径大
柱钢筋上下层直径不一样
上柱钢筋直径变小怎么做
小柱距地库柱钢筋直径
下柱比上柱多出的钢筋
相关问题
下柱钢筋比上柱钢筋直径大时,如何连接
为什么上柱钢筋直径比下柱钢筋直径大?
上下柱钢筋直径不一样怎么搭接
下柱钢筋直径比上柱直径大时怎么办
柱子钢筋下面小上面大怎样处理
柱上层钢筋直径比下层钢筋直径大
柱子钢筋上下连接问题
柱纵向钢筋上部比下部钢筋大两个级别以上该如何处理?可以将下部...