03g101-1图集36页,关于上柱钢筋比下柱钢筋直径大应该怎么做,看的不明白,谁给我解释一下 下端的连接位置
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-02-25
上柱比下柱钢筋大时,跟普通要求不一样,需要满足一下条件:
1、接头处必须大于在楼板以上/梁以下A距离(A大于或等于500,且大于Hc,且大于Hn/6)
2、柱的相邻钢筋(即角筋和b、h边筋)交错搭接,要求上下错开距离B(B大于或等于1.3LlE)
3、钢筋搭接长度C(C大于或等于LlE)
追问
2、柱的相邻钢筋(即角筋和b、h边筋)交错搭接,要求上下错开距离B(B大于或等于1.3LlE)
B应该大于等于0.3LIE吧
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2011-02-26
补充楼上的,上柱的钢筋必须的往下插!
LiE取大直径的值
第3个回答 2011-02-25
采用电渣压力焊,避开柱端500mm处。
相似回答
跟建筑有关:
03G101-1
看到第
36页的
时候就不
怎么
理解了,求帮助
答:
图集03g101-1
第
36页,
没有你说的
上柱钢筋直径
大于下柱时,连接位置上移,图2已经标注的很明白了啊。要求
下柱钢筋
断点错开板下非连接区满足三个条件:1.大于等于六分之一净高。2.大于等于柱截面长边尺寸。3.大于等于500mm。在此基础上
,上柱钢筋
下延,满足如下条件:1.上部第一连接断面下延下部钢...
上柱钢筋比下柱钢筋
多时上柱比下柱多出的钢筋如何构造
答:
1、直锚方式:当下
柱钢筋比上柱钢筋
多出两根且
上柱钢筋直径
较小时,可以在上柱的中间部位设置一个直锚。直锚的长度可以根据实际情况进行确定,一般不应小于20d(d为钢筋直径)。2、搭接方式:当下柱钢筋比上柱钢筋多出两根且上柱钢筋直径较大时,可以采用搭接方式连接。在上柱的中间部位设置一个搭接接...
上柱钢筋比下柱钢筋直径大
时,可在下柱的下端进行钢筋变径(电渣压力焊...
答:
上柱钢筋比下柱钢筋直径大
时,可在下柱的下端进行钢筋变径,
钢筋径
差不超过7mm可以电渣压力焊。参考资料:〖JGJ18-2012〗钢筋焊接及验收规程
上柱的
纵向
钢筋直径比下柱的
纵向
钢筋直径大,
采用的是电渣压力焊连接要...
答:
上柱比下柱钢筋
,不可以相差一个级别。肋要对齐,不要偏心。不需要加固措施。
当
钢筋的直径
大小变化时
怎么
连接?
答:
主要钢筋连接方式还是靠绑扎搭接,按照规范,不同的钢筋有不同的搭接长度,还有就是焊接,单面焊接10d,双面焊接5d,但基本上不建议采用焊接,因为焊接会使钢筋断面减小并有部分产生脆裂,还有比较常见的是直螺纹连接,分为镦粗直螺纹和剥肋直螺纹连接。一般大于16以上的都采用直螺纹,小于等于16的采用绑扎...
柱
上下
钢筋直径
等级悬殊较大如何处理
答:
如果是电渣压力焊连接的话,柱纵筋最大不要超过两级,也就是说,20只能连接25的(最大可能),18的就不能直接焊接25的了。如果直径等级悬殊较大,可以先选择插筋补强相应的
钢筋,
然后再采取合并焊接。
上柱钢筋直径比下柱钢筋大,
下柱钢筋全收头
,上柱钢筋
倒插入柱的锚固
应该
...
答:
上柱钢筋比下柱钢筋直径大,
搭接部位柱下段500以下,同时搭接小于等于50%。不能将下柱钢筋和上柱钢筋都锚固在梁柱交接处。
101图集
有具体搭接要求。
抗震框架柱中
上柱钢筋直径
较大需要伸到下柱中与
下柱钢筋
搭接
答:
1\
上柱钢筋
在下柱中截断要分二批的,二批之间要错开的,有一个距离啊!2\第一批钢筋截断点距离下层框架梁顶是在500、hc、Hn/6中取大值。3\第二批钢筋截断点距离第一批钢筋截断点:大于等于1.3L1e
框架
柱钢筋
施工中
,上柱的钢筋直径比下柱的钢筋大怎么
锚固?
答:
上柱下插到下柱锚固长度为1.6Lae.
大家正在搜
03g101一1钢筋图集36页
03g101 1钢筋图集下载
06g101一1钢筋图集
钢筋图集03g101一1电子版
06g901一1钢筋图集
钢筋图集11g101全套下载
16图集柱钢筋变径规范
16g101图集钢筋锚固表
03j101钢筋图集
相关问题
建筑结构图集03g101-1第36页图2中,上柱钢筋直径大于...
刚看03G101-1图集,36页我看不懂,问一下一层柱子的一...
关于框架柱上层钢筋比下层钢筋数量多直径大,按03G101-1...
03G101-1图集40页第2条怎么理解
关于11G101-1图集和03G101-1图集的不同之处和注...
03g101-1钢筋图集36页框架柱基础怎么做
上层柱钢筋直径比下层大,包括角筋吗?
11G101第57页上说明了.注第5条.看清楚.上柱比下柱钢...